【求解】用电负荷设计预估超过标准,使用中是否会跳闸
lel77
lel77 Lv.7
2012年03月13日 09:09:15
只看楼主

一套135平方米的三房两厅,地处上海,计划采用中央空调,空调用电负荷为4千瓦,电烤箱暂估3千瓦,浴霸暂估2千瓦,再加上其他照明、电脑、电视、电冰箱、洗衣机、脱排油烟机等等电器,总用电负荷估计要超过10千瓦。但是上海市的标准照这个面积为8千瓦,当然所有电器不可能同时使用的,我想问在使用中会不会跳闸给业主带来生活不便;假若增加容量1--2千瓦,硬件上到底有哪些不同,需不需要增容。谢谢高手给予解答,因本人对电气不是很懂。

2012年03月14日 10:14:54
2楼
不会跳闸,不可能用到10kw,还有使用系数不会很高
回复
孤星119
2012年03月14日 10:28:57
4楼
理论上这些负荷同时开启的概率不大,谁家里会同时开3台空调、又开电烤箱、还正在洗澡?8kW住户的总开关整定值为40A,应该说够用了。另外供电局会给你增容吗?

[ 本帖最后由 dhstar 于 2012-3-14 10:30 编辑 ]
回复
逍遥翁
2012年03月14日 10:56:29
5楼
完全可以,同时使用系数不会很高不会跳闸。
回复
weiwei19870220
2012年03月14日 12:37:53
6楼
这个应该没撒问题。只是在想这么大房子4KW的VRV机组够吗?
回复
tgc13651161212
2012年03月14日 12:39:26
7楼
设计上是有点牵强,但只要在开关选型上注意功能用途还是可以避免跳闸的,例如D系列和C系列开关的使用场合,有些开关是可以短时跳过峰值电流的。毕竟所有电器同时长时间开启还是很少的。
回复
zzhspeed
2012年03月14日 13:07:02
8楼
应该问题不大,现阶段住户的用电一般还是处在40A以内,实际的用电量往往不是直接取决于面积,而是取决于居住的人数。
即使短时间超过40A也没什么关系,因为过载脱扣器并非马上动作,可能在50A的电流下也能坚持个5分钟才会跳,所以只要不是持续的超负荷,应该没事。
还有,一定要买高质量的牌子开关,否则标着40A也许35A就给你跳了。
回复
山涧小溪
2012年03月14日 14:23:43
9楼
使用名牌的开关,可以保证开关容量,才不容易跳闸。
回复
xing_zai
2012年03月14日 21:50:26
10楼

支持
回复
dvd
2012年03月15日 08:21:36
11楼
上海135平米的按8kW配置的?

2005版的《江苏省居住区供配电设施建设标准》就规定了120~150平米住宅基本配置容量为每户12kW……
回复
mqli2004
2012年03月15日 08:56:45
12楼
没问题,关键看集中空调的功率。
回复