室外消火拴(5个)直接连接到室内一层的室内消火拴环管上是否合适.相应增大室内消火拴环管的管径.谁这样干过.审批通过了吗?

室外消火拴(5个)直接连接到室内一层的室内消火拴环管上是否合适.相应增大室内消火拴环管的管径.谁这样干过.审批通过了吗?
免费打赏
flyboydf
2004年02月29日 23:02:29
2楼
不合适。室内外同时着火时,会影响室内扑救。
回复
alantam
2004年02月29日 23:05:37
3楼
不行。
回复
humanhwj
2004年03月01日 16:24:10
4楼
你的问题是不现实的,也是不可能的,更是不负责任的!
回复
qiang11lang
2004年03月01日 16:31:13
5楼
你这样做的目的是什么?
回复
mczzy
2004年03月01日 16:42:02
6楼
不行,室外消防栓本是可靠的取水源,如果室内水泵出现问题你负责任啊。
回复
lhb13149
2004年03月01日 18:33:37
7楼
不行。室内外消防管应该分开设环管
回复
hegy6363
2004年03月01日 18:57:40
8楼
对,应该分开设环管
回复
dxf
2004年03月01日 19:12:46
9楼
不可以,与室内消火栓连接的后果是难以想象的。
回复
a623321
2022年10月31日 14:56:36
10楼

可以共用一个环,室外栓也是临时高压系统

回复
益元
2023年04月26日 20:31:18
11楼

室外消防用水负荷和室内消防用水负荷是要分开计算的,如果供水没有路不同来源管路,就需要专门设置室外消防用水水池。