室外消火拴(5个)直接连接到室内一层的室内消火拴环管上是否合适.相应增大室内消火拴环管的管径.谁这样干过.审批通过了吗?
室外消火拴(5个)直接连接到室内一层的室内消火拴环管上是否合适.相应增大室内消火拴环管的管径.谁这样干过.审批通过了吗?
2楼
不合适。室内外同时着火时,会影响室内扑救。
回复
3楼
不行。
回复
4楼
你的问题是不现实的,也是不可能的,更是不负责任的!
回复
5楼
你这样做的目的是什么?
回复
6楼
不行,室外消防栓本是可靠的取水源,如果室内水泵出现问题你负责任啊。
回复
7楼
不行。室内外消防管应该分开设环管
回复
8楼
对,应该分开设环管
回复
9楼
不可以,与室内消火栓连接的后果是难以想象的。
回复
10楼
回复
11楼
室外消防用水负荷和室内消防用水负荷是要分开计算的,如果供水没有路不同来源管路,就需要专门设置室外消防用水水池。
回复