空调机房内,运行压力为12公斤左右。打压时到14公斤没出现漏水现像。开机时,第一次开机由于操作失误水温上到80度,导致冲了几个法兰垫,在换好垫子,再把所有法兰螺丝紧一次后,正常制热运行了四个月。现在由于分集水器上接另一栋大楼要调试了,机房重新和那个系统一块调试。在注水后开泵运转。泵出口压力13.5公斤,运行了两个小时,正常。静压9.5公斤。但是停泵后过了七八个小时法兰垫冲了(橡胶法兰垫)。重新换垫子,再试,启泵没事,停泵后过阵子又冲其它的垫子了。而且还爆了一次橡胶软接。(停泵时静压9公斤左右) 有没有高手知道为什么出现这种问题啊。或是碰到类似的情况。(每次冲的垫子都是对夹式蝶阀那里的)
安装时应该选用蝶阀法兰,这样就不用加法兰垫。
回复
13楼
原来施工中可能选用了平焊法兰,没有选用蝶阀法兰!
回复
14楼
选用的垫片材质不行,高温会使橡胶垫软化,不适宜。建议用钢垫,看你用的法兰型号,选用合适的钢垫和耐压等级
回复
15楼
1、对夹式蝶阀一般不再加垫片,用橡胶垫因橡胶垫只有与法兰接触的
单面有较大摩擦力,受力不够,很容易冲掉。用金属垫片不容易冲掉,
但加上垫片后时间长了也是有隐患的,原因同橡胶垫片。
2、如果蝶阀口径较大,与平焊法兰的压接面是很小的。这时就采
用专用的蝶阀法兰或根据法兰压接面尺寸定制加工法兰。
3、如果泵出口压力达到13.5BAR,这个就是工作压力。试压到
14BAR达不到试压要求。
4、系统压力太大,设计时没有分区。橡胶软接因为刚性不好,如
果安装时稍有问题,因为受压太大很容易冲掉,质量稍差的还会炸裂。
特别是每日系统运行、停止,压力变化加上振动,很容易冲开软接。
回复
16楼
你的蝶阀是硬密封还是软密封的?软密封的自身带有橡胶密封不需要再加垫子,如果是硬密封的法兰蝶阀是需要加的
回复
17楼
第一个,改善橡胶垫和减压橡胶减震器的橡胶材质,要在市场上找到耐高温的橡胶材料,第二个加快Y型过滤器的清洗频率,高温的橡胶更容易被杂质刮伤,另外维持水系统的化学药品也要考量,是否会降低橡胶的寿命。
回复
18楼
法兰要选用专用的蝶阀法兰,蝶阀一定要质量好一点的,因压力较高。
回复
19楼
感谢多位同仁的热情帮助,蝶阀都用的是铸钢的专用法兰。DN150以上的蝶阀用的是没有自带橡胶垫的(我不知道是硬密封还是软密封,反正我们两种都有买的,小尺寸的和大尺寸的不一样) 现在我把所有的法兰垫都换成金属的了,暂时没有冲垫片。不过金属法兰垫要缠好多生料带,不然会渗水。
回复
20楼
法兰绝对是1.6mpa的。铸钢的,都有挺厚的。 1.0mpa的1.6mpa的法兰片是不一样的,孔对不上。
回复
21楼
硬密封的蝶阀是没有自带橡胶垫的,必须要加才行。
回复