空调水系统运行老冲法兰垫问题。求助
huowolf123
huowolf123 Lv.2
2012年03月12日 13:55:38
只看楼主

空调机房内,运行压力为12公斤左右。打压时到14公斤没出现漏水现像。开机时,第一次开机由于操作失误水温上到80度,导致冲了几个法兰垫,在换好垫子,再把所有法兰螺丝紧一次后,正常制热运行了四个月。现在由于分集水器上接另一栋大楼要调试了,机房重新和那个系统一块调试。在注水后开泵运转。泵出口压力13.5公斤,运行了两个小时,正常。静压9.5公斤。但是停泵后过了七八个小时法兰垫冲了(橡胶法兰垫)。重新换垫子,再试,启泵没事,停泵后过阵子又冲其它的垫子了。而且还爆了一次橡胶软接。(停泵时静压9公斤左右) 有没有高手知道为什么出现这种问题啊。或是碰到类似的情况。(每次冲的垫子都是对夹式蝶阀那里的)

2012年03月12日 14:04:08
2楼
没图没真相!
回复
chachababy
2012年03月14日 13:11:07
3楼
垫片承压不行,法兰估计也不是1.6mpa的
回复
牛广人
2012年03月15日 10:01:56
4楼
小问题。核对阀门的公称压力,再看螺栓是不是均衡拧紧了。
回复
hongliu20032001
2012年03月15日 11:45:57
5楼
你的问题是安装的问题,对夹式蝶阀是不可以再加垫的!多此一举,弄巧成拙。
回复
gml-1
2012年03月15日 11:49:34
6楼
100米高的楼为什么不分区……静压9公斤,国内比较一般的安装质量和产品质量都很容易出现这种问题。

多花钱换好垫子吧,另外蝶阀的法兰那里看看有没有毛刺、沙子什么的。
回复
li13621808202
2012年03月15日 13:28:43
7楼
(每次冲的垫子都是对夹式蝶阀那里的),比较赞同楼上的说法,蝶阀好像不用加装橡胶垫的。也有可能是我孤陋寡闻,有的蝶阀要加垫的,你可以试试金属垫片或者纸质垫片,一般不容易冲掉的。
回复
ll305191828
2012年03月15日 14:47:14
8楼
试试钢制的法兰垫应该不会再茨了
回复
zjxiaoga
2012年03月15日 16:12:51
9楼
我们装的对夹式蝶阀也是不加橡胶垫片的,用得好好的,也不会漏水啊
个人认为加了垫片相当于垫片的一面是法兰片,另一面是蝶阀的香蕉密封圈,肯定夹不紧啦
回复
zjxiaoga
2012年03月15日 16:14:43
10楼
打错字了,是橡胶密封圈,法兰垫片这样用肯定是不对的
回复
jakeoo00
2012年03月16日 10:24:27
11楼
对夹式蝶阀的安装是不允许用橡胶或塑料的垫片的,要采用具有一定硬度的垫片,阀体本身接口就是橡胶密封,再用软垫片之间的摩擦力不足以承受管内压力的长时间荷载,冲掉是正常的。橡胶软接爆掉就要核对下公称压力,个别也会存在质量缺陷或者安装时软接受力不均之类的问题也会导致爆软接头。