钢塑管穿楼板时应设伸缩节?
bxgps
Lv.2
2012年03月12日 11:20:55
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
今天看到一份设计图,说明给水立管采用热浸镀锌钢塑复合管。管道穿楼板时应设伸缩节。问:室内钢塑管(冷水)需要设置伸缩节吗?请提供设计依据。
今天看到一份设计图,说明给水立管采用热浸镀锌钢塑复合管。管道穿楼板时应设伸缩节。
问:室内钢塑管(冷水)需要设置伸缩节吗?请提供设计依据。
免费打赏
jian_cong
2012年03月13日 08:39:05
2楼
不用每一层设,要计算伸缩量。
建给,验收规范和措施上都有相关条文。
回复
dvd
2012年03月14日 08:17:59
3楼
楼上正解,呵呵。
回复
忘记的回忆
2012年03月14日 10:44:48
4楼
对,顶起,相关规范有规定的~~
回复
lh4444
2012年03月15日 13:12:11
5楼
顶一下!考虑的比较周全
回复
ley
2012年03月16日 02:19:41
6楼
钢塑复合管就是镀锌钢管,只是内衬是塑料罢了,作为冷水管使用,用得着设伸缩吗?
回复
haha930
2012年03月18日 21:13:04
7楼
我们这边都是自来水公司做到用户表,因此立管由他们施工,没见着要用伸缩节
回复
mengyulili
2012年03月19日 19:43:23
8楼
我们这边是每三层楼,设置伸缩节