请教:商务楼没有市政管网,冷热水怎么解决
shuang2012
shuang2012 Lv.4
2012年03月12日 08:44:39
只看楼主

麻烦问一下,哪位大师指导:如果新建商务楼此处没有市政管网,冷热水都怎么解决的啊?热水要求24小时供应,最合理的方法是什么呢?

麻烦问一下,哪位大师指导:如果新建商务楼此处没有市政管网,冷热水都怎么解决的啊?热水要求24小时供应,最合理的方法是什么呢?
免费打赏
shuang2012
2012年03月12日 09:31:33
2楼
哪位大师指导一下啊?
回复
sybxbjb
2012年03月12日 09:59:30
3楼
先解决冷水再考虑热水.
回复
水水水12345
2012年03月12日 10:17:34
4楼
冷水都保证不了,还谈什么热水
回复
ytfeeq
2012年03月12日 11:47:16
5楼
挖掘地下井开采冷水?
热水自己建锅炉房就可以了。
回复
shuang2012
2012年03月13日 08:41:34
6楼

谢谢!还想问:你以前做过的也是开采井吗?还有别的办法没有?
建锅炉房是不是不归给排水管?
回复
yibasiba
2012年03月13日 11:23:12
7楼
属于冷热源问题,是暖通专业管;给排水只管水量、水温要求
回复
rinckey.521
2012年03月13日 11:45:40
8楼
冷水跟市政部门联系,看自来水公司能否给你们通水,不行的话挖井,这个已经不是室内给排水设计范畴了。

解决完了再考虑热水,不管是24小时还是多少小时供热水,设备厂家都可能做到,这个很简单。
回复
shuang2012
2012年03月13日 11:51:49
9楼
好的,谢谢 !
那我不知道外网压力,是不是没法继续继续设计整个建筑物给排水啊
回复
shuang2012
2012年03月13日 11:52:31
10楼

好的明白了,谢
回复
忘记的回忆
2012年03月13日 14:29:12
11楼
路过~~学习一下,没接触过这类问题呢
回复

相关推荐

APP内打开