大家一般在做污水管网设计的时候,如何确定起点埋深,是否考虑与其他管线的空间位置关系
大家一般在做污水管网设计的时候,如何确定起点埋深,是否考虑与其他管线的空间位置关系
2楼
起点埋深要考虑小区污水出来后接入的问题。。。。
回复
3楼
单独设计的时候按最小埋深考虑,有时需要考虑旁边小区的接入,管线综合的时候才考虑其他管线
。
回复
4楼
恩 这是一个值得深思的民生问题 应该在两会上提出来讨论一下
回复
5楼
需要考虑覆土,上游管段埋深,下游管段埋深、沿途现状或规划接纳污水管埋深,需要考虑与其它管道相交
回复
6楼
我的做法是按照管道最小埋深、用户排水情况和从污水接纳端标高倒推回去。
回复
7楼
可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006以下有关规定:
4.3.7 管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。
4.3.8 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
回复
8楼
