设计规模的问题
lv125700070
2012年03月11日 21:49:57
只看楼主

请问各位高手,在截留式合流制排水体制下,如何确定污水厂的规模。请问是污水量,还是(n+1)*污水量。

请问各位高手,在截留式合流制排水体制下,如何确定污水厂的规模。请问是污水量,还是(n+1)*污水量。
免费打赏
lxzocean
2012年03月13日 16:21:10
2楼
纯属是各人言论啊,呵呵
我认为这个应该是(n+1)*旱流量,因为即便你的污水量很大很大,但是如果说截污干管的管径很小,就是说,污水截留量比较小(对环境污染较大),那么流进污水厂的污水量是很小的,这时候你即便把污水厂规模做的很大也根本就是浪费,所以我主张是流进污水厂的污水量来衡量污水厂的规模大小是比较合适的
回复
若水
2012年03月14日 10:55:55
3楼
要适当选择截流倍数
回复