请教一下,对于这样的剪力墙 ,四级抗震,转角处的现在是210,应该要满足 构造边缘构件的300(高规) 还是不一定要满足,对这类转角没有限制呢?

1230.jpg
请教一下,对于这样的剪力墙 ,四级抗震,转角处的现在是210,应该要满足 构造边缘构件的300(高规)
还是不一定要满足,对这类转角没有限制呢?

1230.jpg

jiegouxiaosheng
2012年03月11日 21:59:43
2楼
这个结构多少米高?
如果属于高层的话,至少得300
如果只是多层的话,按照《抗规》可以取200
回复
skyfei
2012年03月11日 22:06:24
3楼
按一肢墙就可以了
回复
cgws2008
2012年03月11日 22:24:00
4楼
可以 只是个一字型墙
回复
xchoice
2012年03月11日 23:47:16
5楼
规范没有明说要有限制。不过建议你有条件的情况下,转角做长一点。实在没法子的话,就满足规范的最低要求。
回复
沉默剑客
2012年03月13日 10:35:54
6楼
很难算上L形墙吧
回复
lurry5359
2012年03月13日 10:41:13
7楼
《高规》7.2.15条表格下的备注2中:剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时,按无翼墙、无端柱查表。也就是说,L形剪力墙如果不满足上述条件,那么就按一字剪力墙设计。
回复
jaclic
2012年03月13日 16:10:04
8楼
配钢筋的话,有可能应该是异形柱(端柱、暗柱)加剪力墙吧.
回复
常思己过
2012年04月01日 10:58:21
9楼
这个应该不算是L形
回复
paomimi27
2012年04月01日 11:53:57
10楼
这个只能算一字剪力墙,书上都是有明确定义的
回复
设计小兵
2012年04月01日 12:08:50
11楼
翼缘肢太短,应该按一字墙进行设计