挑梁倾覆力矩设计值计算
hu392021014
2012年03月09日 22:26:53
只看楼主

砌体规范7.4.3中阴影部分面积(b)图中45°扩展角的水平距离是L3(L3 >L1)。我的理解是按照L3形成的面积进行计算,但是施老书中的计算是按照45°角扩展到水平距离L1范围内的面积进行砌体自重计算。求高手解答·····同时请问下,计算阴影部分面积是否要考虑上层挑梁所占据的面积?是保留还是应该扣除?

2012年04月20日 16:53:50
2楼
回复
eliza2100
2012年04月25日 21:05:48
3楼
同问,这个问题我也没搞懂
回复
leejiake
2012年04月25日 22:13:19
4楼
(b)这意思是l3超过l1的部分就不算了吧,太远了力就传不到下面这个挑梁上了。按规范写的应该不算上层挑梁的占的面积了,挑梁毕竟不算砌体,例题恐怕没算这么仔细,有没有往年真题考这个的拿来看看呢
回复
nnn001
2012年04月25日 23:24:02
5楼
计算上面阴影部分砌体面积时,不应去掉跳梁高度范围内墙体,跳梁的混凝土容重总比砌体的重吧,上面是跳梁时我按砌体计算,总是安全的吧
回复