我市二大桥过河管道,安装于人行道板下,管径200mm,左右各两根,共4根,人行道板下空间只有280mm左右,桥梁设计时未考虑管线(鸟人设计的),因此我们采用HDPE管材(PE100、0.6MPa)。在施工过程中,出现了如下问题:1、由于管线实属明管铺设,管道缺乏土壤的保护,试压时管材易发生膨胀,加之环境温度较高,管材易发生爆裂。2、人行道板系现浇混凝土倒制,与管道安装交叉作业,管材易受到诸如钉子之类尖物损坏。
我市二大桥过河管道,安装于人行道板下,管径200mm,左右各两根,共4根,人行道板下空间只有280mm左右,桥梁设计时未考虑管线(鸟人设计的),因此我们采用HDPE管材(PE100、0.6MPa)。在施工过程中,出现了如下问题:
1、由于管线实属明管铺设,管道缺乏土壤的保护,试压时管材易发生膨胀,加之环境温度较高,管材易发生爆裂。
2、人行道板系现浇混凝土倒制,与管道安装交叉作业,管材易受到诸如钉子之类尖物损坏。
各位可否为我想想办法啊?
2楼
补上图片
回复
3楼
最简单可行的方法:把PE管换219的钢管!从桥面下方走。
回复
4楼
按照规范要求PE管适用环境温度不超过40℃,如果夏季桥面温度超过40℃会对PE管产生什么影响?
回复
5楼
安装PE管道不是太合适,防紫外线能力不强,易老化.明装不妥!
回复
6楼
为什么要用PE管呢?实在想用,就外面做上保温用锡箔或做套管包起来。不过最好不要用。这种一般用钢管,把防腐做好了。
回复
7楼
如果非用不可的话,可在HDPE管道外设钢套管,或用型钢笼。
回复