屋顶稳压泵是否可与屋顶的正压送风机公用一个配电箱?
屋顶稳压泵是否可与屋顶的正压送风机公用一个配电箱?
2楼
不明白什么意思,有什么顾虑么?
回复
3楼
就是对消防设备末段切换的理解??
回复
4楼
可以啊,难道还有特殊的要求?
回复
5楼
谈谈工程中的情况:
1、屋顶稳压泵是可以与屋顶的正压送风机公用一个配电箱。
2、一般说正压送风机的配电箱在发生灾情时,应当有消防电源的,在负荷允许的情况下,屋顶稳压泵的电源是和屋顶的正压送风机公用一个配电箱。
3、也有屋顶稳压泵的电源在发生灾情时由非消防电源切断了的,因为发生灾情时,使用的是水泵房的大泵,屋顶稳压泵也没有必要、也不可能工作了。
回复
6楼
哦,谢谢
回复
7楼
说得没错,屋顶稳压泵可以与屋顶的正压送风机公用一个配电箱的.
回复
8楼
学习啦,自己刚做了这样一个工程,还担心呢
回复