请问什麽是间接排水?食堂厨房的间接排水应该怎麽做?
请问什麽是间接排水?食堂厨房的间接排水应该怎麽做?
2楼
间接排水是把污废水处理后排入市政管网,其目的是降低污染!食堂厨房的间接排水我÷其实做着并不复杂,只在距食堂一定距离处设一化粪池即可,但此化粪池的设计必须按规范要求进行!
回复
3楼
化粪池???应该是设隔油池。含油脂的废水(包括经隔油池的废水)不得进入化粪池,以防影响化粪池的腐化效果。
回复
4楼
谢谢alantam!规范上有间接排水的解释。但我不知道具体该怎麽做。特别是食堂厨房主副食间的排水,是不是设排水沟,然后再由地漏接入排水立管?怎样才能做到留有一定的空气间隙?急!急!急!多谢!
回复
5楼
间接排水是食堂的卫生器具不是直接接到污水管道里去,而是做排水暗沟什么 ,然后再通过管道排出去,保持卫生器具和污水管道系统有一定的空气间隙。
回复
6楼
食堂排水做沟或管道排水可跟建筑及业主协商决定。作明沟易于轻扫、不会堵塞,但是气温高时易滋生细菌。做暗沟不如做管道,规范规定食堂排水管,由于油脂含量高,管径必须大一号。排至隔油池,经处理后再排出(不能排进化粪池)。如果你在北方、应考虑隔油池加热措施。请问2楼,你们那里建筑的会把卫生间设在食堂厨房间里吗?食堂排水你们直接进化粪池吗?
回复
7楼
按规范,室内排水沟不能直接接入室外检查井,应先经过水封井再进入检查井,为的是防止臭气进入室内。食堂内可以设排水沟,在排水沟终端设小集水井,内设网格地漏,再用排水管接入室外隔油池,这样也属间接排水。如食堂设于首层,可要求结构把地梁降低300mm,以便业主二次装修时做排水沟。
回复
8楼
很好,解说较为详尽............
回复
9楼
多谢大家的解释!我想请问如果二三层都是食堂该怎麽办?如果做管道的话,怎样保证间接排水?
回复
10楼
其实排水管道排入室外隔油池已是间接排水了。
回复
11楼
我想请问alantam:如何满足150mm的空气间隙?
回复