10kV电抗器与电容器成套装置的关系(有问题请教)
tt20088
tt20088 Lv.2
2006年09月29日 17:22:14
来自于变压器
只看楼主

10kV电抗器有空芯的和铁芯的(包括半铁芯)两种。和电容器成套装置相配合时,空芯的应接在电容器进线端前(即前接法),铁芯的应接在电容器后面(即后接法)。 目前典型设计推广的电容器成套装置主要采用单星形接线,电抗器前接后接都没有问题。 如果电容器成套装置采用的是双星形接线,而电抗器就只有三台(是铁芯的),要用“后接法”,如何接呀?

2006年09月30日 17:10:19
2楼
后接法本来就没法用双星结构(不要说要用两组电抗器)。
回复
tt20088
2006年10月01日 12:56:33
3楼
其实上面说的,我也知道。看样子也确实不行。也只有按这位仁兄回答的做。
那么10kV的电容器成套装置能改成桥形接线吗?
回复
fitman
2006年10月02日 21:36:41
4楼
10kV的电容器一般都是全绝缘等级产品,没法接成桥式结构。其实现时电抗器前置或用开口三角形保护都是很成熟的方案,在这方面不用太为难.
回复
tt20088
2006年10月03日 09:30:26
5楼
谢谢