SCB9变压器与SCB10的技术经济比较
jianjianming
2006年09月29日 11:31:28
来自于变压器
只看楼主

各位大佬: 请提供这两种型号规格的技术经济参数,谢谢!

各位大佬:
请提供这两种型号规格的技术经济参数,谢谢!
免费打赏
anju1111
2006年09月29日 22:24:02
2楼
老大,我觉得像这一类的问题,找一家变压器厂提供详细的资料,一下就清楚了.何必在这里问,而且还不一定有人回答你.
回复
erhu_lily
2006年09月30日 11:01:40
3楼
同意楼上的
回复
fengnaiping
2006年10月02日 21:49:50
4楼
各个公司的不一样,好好学习吧。
回复
fengnaiping
2006年10月02日 21:52:55
5楼
SCB10
回复
jianjianming
2006年10月08日 08:58:24
6楼
首先谢谢各位大佬,我是一家地产公司的工程师,老板要求将其做个经济比较,找了几家厂家来,也咨询了设计院,但不得其果,作为地产商来说在满足功能的情况下力求效益最大化.设计院的设计师说SCB10是更新产品,比SCB9具有节能效果,损耗也小.
回复
jianjianming
2006年10月17日 16:21:22
7楼
现将这两种规格的变压器技术经济比较传上来,请各位老大审批.
关于SCB9变压器与SCB10变压器的经济分析报告
根据电气初步设计图纸会审要求,对SCB9变压器与SCB10变压器进行经济比较,情况如下:
一、电能损失计算
根据有功损耗ΔP=P0+KTβ2PK (其中负载波动损耗系数KT查表取值为1.05)、年运行时间:Tn=365×24=8760 h、变压器全年有功电能损失:ΔAp=TnΔP 等公式进行计算,其数值见下表:
型号 Se (kV.A) Po(空载)
(kW) Pk
(kW) Io
(%) Uk
(%) β(变压器负荷系数) ΔP
(kW) ΔAp
(万度)
SCB9 4×1250 4×1.9 4×8.945 4×0.3 4×6 0.81 32.25  28.25 
SCB10 4×1250 4×1.4 4×7.090 4×0.3 4×6 0.81 25.14 22.02
(注:表中变压器的空载损失Po,短路损失Pk,空载电流值Io%和短路电压值Uk%均由生产厂家提供,β值在初步设计说明中给出。)
二、设备报价:SCB9-1250变压器本体厂家报价为30.1950万元/台,SCB10-1250报价为32.00万元/台。长沙市住宅用电电价为0.870元/度。
三、费用比较:
四台SCB9-1250变压器需投资:4×30.19=120.76万元
四台SCB10-1250kV.A变压器需投资:4×32.00=128万元
四台SCB10-1250k kV.A变压器比同数量的SCB9-1250 kV.A变压器多投资:128-120.76=7.24万元
选择四台SCB10-1250kV.A变压器比选择四台SCB9-1250 kV.A变压器每年节约电费:(28.25-22.02)×0.870=5.42(万元);增加投资费用回收年限:T=7.24/5.42=1.34(年)。  
由以上分析可知,选择SCB10变压器比选择SCB9变压器运行费用低,节约了电能,而且增加的投资不到两年即可收回,这样的选择既保证了新技术的推广使用, 也符合国家的节能政策要求,创造了社会效益。






回复
bebber
2006年10月20日 20:21:29
8楼



不错!
分析得可以!
回复
大鼻山
2006年10月20日 20:41:14
9楼
价格相差才5%哇,难以置信
回复
铁牛66
2006年10月20日 22:29:02
10楼
“货比三家”,多咨询一下两种变压器的价格及其损耗,差价不会这么小吧!
回复
tely-007
2006年10月21日 00:17:10
11楼
多谢5楼,7楼,SCB10确实损耗小多了,以后就用这个了,哈哈
回复

相关推荐

APP内打开