请问:AC两相输出的电机保护装置,当B相故障时,是如何判断并进行保护的保护效验时,负序电流怎么加 ?(只加a相电流时 负序电流怎么算)

请问:AC两相输出的电机保护装置,当B相故障时,是如何判断并进行保护的
保护效验时,负序电流怎么加 ?(只加a相电流时 负序电流怎么算)
zsh340
2012年03月10日 08:49:25
12楼
学习、、、、、
回复
wangzhyhh
2012年03月10日 11:03:19
13楼
AC两相输出的电机保护装置B相故障如何保护:这要看保护装置的接线传统的是二互感器三继电器保护,已很完备.
回复
lingxuct
2012年03月10日 11:08:40
14楼

电源本来就是A、B、C、A..........,没有二相短路,怎么会发生“负序”?
回复
智库
2012年03月10日 12:08:21
15楼
负序电流的检测,工程中通常用“SST3-AND负序电流变送器”,直接将负序电流转换成4-20MA即可。
负序电流是在三相出现不平衡状态时出现,发电厂会用负序电流变送器的负序电流大小来判断是否出现不平衡情况。




[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-10 12:10 编辑 ]
回复
zzaq6789
2012年03月10日 14:47:19
16楼
回复
最后一片枫叶
2012年03月10日 16:33:30
17楼
这个问题是这样的:互感器接线有很多种,其中主要的有两种,三相完全星形接线和两相不完全星形接线,前者即三相全部接CT,后者为只接两相,由于三相供电,不管是出现什么故障,故障电压都必须经回路才能形成电流。不管是负序电流还是零序电流,最少都要在两相中形成回路,所以不管故障出现在哪一项,至少有两相将会出现故障电流,这就是两相不完全星形接线的依据,但只有一种情况列外,就是B相(没装CT)相单相接地,由于B相接地后,故障电流可以从接地点和电源中性点接地点形成回路,而与其他两相无关,所以在中性点接地系统中必须采用三相完全星形接线,以保护B相接地时切除电源,但在中性点不直接接地系统中,当B(没装CT)相接地后,系统中只有电容电流,比较小,是可以持续运行2小时的,没有必要跳开关,所以在中性点不接地系统中可以采用两相不完全星形接线方式,由于两相不完全接线相比三相完全接地系统节约了三分之一的投资,所以在中性点不直接接地系统中广泛采用两相不完全星形接线。但在整个系统中,不接CT相必须一致,否则在短路情况发生时会出现保护拒动或越级跳闸情况,所以我国规定,一律采用A、C相接线。

[ 本帖最后由 garyli352120 于 2012-3-10 16:35 编辑 ]
回复
智库
2012年03月10日 16:59:41
18楼
正确,同意。