【讨论】AC两相输出的电机保护装置B相故障如何保护
hsxld1005
hsxld1005 Lv.2
2012年03月08日 18:30:26
来自于继电保护
只看楼主

请问:AC两相输出的电机保护装置,当B相故障时,是如何判断并进行保护的保护效验时,负序电流怎么加 ?(只加a相电流时 负序电流怎么算)

请问:AC两相输出的电机保护装置,当B相故障时,是如何判断并进行保护的
保护效验时,负序电流怎么加 ?(只加a相电流时 负序电流怎么算)
zyz8438
2012年03月08日 21:31:31
2楼


AC两相输出是不是指只有A、C两相有CT?
回复
lingxuct
2012年03月08日 22:06:22
3楼
B相接地有零序保护,其他故障必定与A、C二相形成回路。

负序必定是在二相短路时发生,那么,A、C二相必有一个在其中。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-8 22:07 编辑 ]
回复
yaoruilin
2012年03月09日 10:49:30
4楼
A相与C相的电流矢量和就是B相的电流值.你自己去慢慢的去分析吧
回复
dongge6666
2012年03月09日 11:46:00
5楼
三相中,如果A.BC三相中出现故障。A.B相中的电流值必然会发生改变。我们一般就会用三相的额定值来作为我们的保护值。故障过载或偏流都会保护。当然缺相会偏流A.C电流会增大过流而保护!
回复
乌鸦
2012年03月09日 14:32:17
6楼
B相零序保护电机保护咋反映的,不是B相没CT吗?
回复
hkitty005
2012年03月09日 16:41:37
7楼
其实吧,一般的小电机保护靠热继就行了。保护要看场合的,重载的情况下比如皮带机就要有多种保护了。楼主说的应该是电流保护整定,要看你的电机接线形式了哦~~~~查一下就晓得了
回复
ly771111
2012年03月09日 19:53:05
8楼
负序必定是在二相短路时发生,那么,A、C二相必有一个在其中。
回复
lsxs81
2012年03月09日 20:33:31
9楼
www.zbyzwang.com创业你就来
回复
hy514680456
2012年03月09日 22:06:00
10楼
A相与C相提供控制电源上 A相与B相再接个继电器 把继电器的常闭触电串在控制电源上 不知道你是不是问这样的问题
回复
xing_zai
2012年03月09日 22:19:10
11楼

请教区管为什么“负序必定是在二相短路时发生”
回复

相关推荐

APP内打开