【讨论】AC两相输出的电机保护装置B相故障如何保护
hsxld1005
hsxld1005 Lv.2
2012年03月08日 18:30:26
来自于继电保护
只看楼主

请问:AC两相输出的电机保护装置,当B相故障时,是如何判断并进行保护的保护效验时,负序电流怎么加 ?(只加a相电流时 负序电流怎么算)

请问:AC两相输出的电机保护装置,当B相故障时,是如何判断并进行保护的
保护效验时,负序电流怎么加 ?(只加a相电流时 负序电流怎么算)
免费打赏
baobao1003
2012年03月12日 15:28:00
22楼
学习了
回复
蜗牛快跑
2012年03月12日 18:52:46
23楼

运行2小时以后,是什么情况?怎么办?
回复
wave1988
2012年03月12日 21:57:02
24楼
学习了,期待更多高手回复
回复
dgbyls
2012年03月13日 09:12:47
25楼
学习了
回复
httpww
2012年03月13日 17:24:22
26楼
按你说的情况,只有在B相接地时,保护无法检测到,根据保护规范“对单相接地故障,当接地电流大于5A时, 应装设有选择性的单相接地保护,当接地电流小于5A时,可装设接地检测装置。单相接地电流为10A及以上时,保护装置动作于跳闸;单相接地电流为10A以下时,保护装置可动作于跳闸或信号。”我推测你应该属于接地电流小于5A这种情况,由接地检测装置检出B相接地,发告警信号。

具体你应该咨询设计方,他们有义务解答业主方提出的疑问!
回复
httpww
2012年03月13日 17:27:19
27楼



这不很简单嘛,如果2小时后故障仍然存在,那就该断开故障线路,查找接地点了。要不然有可能发展成更严重的故障。
回复
electricity
2023年12月19日 09:37:05
28楼

我认为AC相CT检测不到B相接地。这时候靠出线电缆零序。

回复

相关推荐

APP内打开