***大家见过这样的塔吊基础吗???
wenxinweij
wenxinweij Lv.2
2006年09月29日 10:50:15
来自于工地图片
只看楼主

塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?有什么问题没有?

塔吊基础用半个标准节预埋,不知大家见过没有?
有什么问题没有?

1159499301884.JPG

免费打赏
东山
2008年05月07日 13:51:26
82楼
***工程田华五公司就这么干,当监理提出来水平、垂直难控制时,他们说没问题。
回复
terry_noproblem
2008年05月07日 19:36:26
83楼
第一次见这种方法,比较浪费,再就是水平不好控制.
回复
wzg541800
2008年06月29日 10:47:50
84楼
这种施工方法很正常,是在原来预埋螺栓的基础上发展起来的。
因为用预埋螺栓的话就必须保证螺栓的锚固,螺栓都是和塔吊基础中的十字梁连接,十字梁的的钢筋就有两吨,而用塔吊的标准节的话一节可以做两次用,比用预埋螺栓的还省钱些。当然用预埋标准节也要考虑好标准节的抗拔的问题,也要用钢筋网片从标准节的中部穿过,但那比预埋螺栓还是要省很多钱且更方便!
回复
wjz710
2008年07月02日 10:38:47
85楼
他是如何让控制垂直度,倒是比较简单,垂直稍有偏差那困难更大
回复
wjz710
2008年07月02日 10:40:38
86楼
浪费比较大,看是简单了 ,稍有误差,会留下隐患
回复
li_yuange
2008年08月27日 16:26:39
87楼
没什么大惊小怪的,很多工地就这么做的,有些情况下还必须要预埋塔吊节,预埋件没办法用,
回复
wolai1
2008年09月25日 21:09:53
88楼
两三晚弄一个这样的东西,神经哇
回复
donggang19821206
2008年09月25日 22:13:17
89楼
呵呵,只要安全和进度能跟上,花点钱无所谓,好多工地的技术员都是吗的新学生,你让他算,他自己都没底气,这样做最起码给人感觉安全点
回复
alina1112
2008年09月26日 11:28:37
90楼
正常!
回复
gui_linbin
2008年09月27日 18:47:14
91楼
这叫地下节形式塔吊基础!~!一群笨蛋
回复

相关推荐