初学strat画了一个裙楼屋顶绿地及消防车道,我用strat试用版算了一下其梁、柱钢筋比pkpm大得多,而板钢筋又小,不知错在哪请斑主指教,模型附上,谢谢。
初学strat画了一个裙楼屋顶绿地及消防车道,我用strat试用版算了一下其梁、柱钢筋比pkpm大得多,而板钢筋又小,不知错在哪请斑主指教,模型附上,谢谢。
2楼
这么多天了怎么不见斑主的回答啊.
回复
3楼
模型中有些小错误。一层楼面,有两个柱上加上了嵌固约束,可能是误加上的吧。另外在端部剪力墙的位置,上下墙体错开了。
改正这些错误后,我计算配筋不是很大,完全正常,基本没有超筋的情况。
这个结构基底不等高,并且二层的柱底与一层的楼面还不在一个高度。这种结构PKPM能完全正确建模吗?值得怀疑。
如果PKPM采用简化建模,而STRAT采用精确、真实建模,而再来比较两者的差异,甚至怀疑STRAT的结果,这对STRAT是不公平的。
下面是改正后的模型。
回复
4楼
谢谢版主的解答,初次接触strat,以前用的是pkpm,很自然的会与pkpm比较,没有怀疑STRAT计算结果的意思。经版主修改后的模型重新计算后,其梁配筋与pkpm差不多,但板钢筋我认为偏小,柱内力比pkpm稍小,而配筋比pkpm大一个钢筋型号。因是初学,可能是有些参数没有选对。能不能把你的正确计算结果发给我学习学习好吗?谢谢!
回复