【讨论】低压400V,大容量负荷配电(1300kW 600kW)是否合理?
fatman1234
fatman1234 Lv.4
2012年03月08日 14:02:29
只看楼主

做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;

做一个厂房的配电设计,低压400V配电,容量是1300kW+600kW。之前也很疑惑,为什么不用高压配电方式?
到现场看,发现条件不具备:供电公司的10kV配电位置已经固定,必须用400V配电。距离大概100米,容量是1300kW+600kW。
现场有土建预先做好的电缆沟,电缆直埋。考虑半天,采用单芯交联电缆多拼方式配电,具体如下:
1、1300kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用3拼单芯400电缆+单芯400+单芯240组成TN-S(三相五线)配电系统;
2、600kW负荷,出口断路器2000A,整定值可调,采用双拼单芯300电缆+单芯300+单芯150组成TN-S(三相五线)配电系统。
请问,这样的设计是否合理?谢谢

[ 本帖最后由 fatman1234 于 2012-3-9 09:54 编辑 ]
muyuyao
2012年03月09日 10:43:09
12楼
1300kW负荷,出口断路器2000A

---------不管厂家如何说,还是觉得“出口断路器2000A“小了!!!
回复
jj-5
2012年03月09日 10:43:21
13楼
负荷600KW,断路器用2000A也不对呀。
回复
mqli2004
2012年03月09日 10:44:54
14楼
1300kw,开关电流2000A,有点小。
600kw,开关电流2000A,有点大。
回复
电气工程师
2012年03月09日 10:59:08
15楼
如是室外敷设需考虑封闭母线的IP等级,尤其接头处,需咨询母线厂家,貌似目前还没法找到一个能室外敷设的厂家。
回复
wyzh9
2012年03月09日 11:21:34
16楼
1300KW,应该选择3205的ME开关,2000A太小啦,电缆选择4*(3*5000+2*185),载流量约660A。
回复
jacksonxxd
2012年03月09日 11:29:29
17楼
你说的三拼是指每一相上接3根400的电缆吗 ?如果是应该没有问题。但是1300KW的功率配2000A的断路器 除非你的工厂 的利用系数比较低,一般的生产加工厂的话可能要超负荷。个人愚见,仅供参考
回复
天空蔚蓝
2012年03月09日 11:34:49
18楼
1300kw用2000A的断路器太小了吧,应选用2500A的
回复
dongge6666
2012年03月09日 11:55:32
19楼
1300KW用2000A的断路器是有点小。我想是不是供电局只能让你们的负荷限定在2000A以内,如果要想加大容量。可能供电部门会让你们加钱的对吧?我想可能是。
回复
nian1500
2012年03月09日 12:17:49
20楼
学习了 ....
回复
giggs_1
2012年03月09日 12:19:16
21楼
西门子的IP68,放在水里也无问题
回复

相关推荐

APP内打开