配电柜的双电源设计,寻求指导
wanghaitao198492
2012年03月08日 13:04:00
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1150.jpg IMG_1150.jpg

IMG_1150.jpg

免费打赏
zxd810
2012年03月13日 11:34:49
62楼
N线需要分段的话,进线开关必须是四级断路器,有利于变压器低压侧检修安全。如果进线开关位三级的话,N线分不了段。
回复
zxd810
2012年03月13日 11:38:15
63楼
零线分段需配4P进线开关,有利于变压器低压侧检修安全。进线开关是3P
回复
dk21323
2012年03月13日 11:40:12
64楼
这个问题要细起来还还真是有点费劲, 一般设计院给出的双电源切换开关都是4p的, 从配电室出来的电源(3相5线)也就是配电柜里面的断路器一般都是3p 也就是说楼主上端进线的断路器就是放在低压配电柜里面的,来自不同母线的n线大多都没经过断路器就直接进了双电源转换开关的, 这个问题我也没搞懂是为啥,学习.................
回复
bowa6253480
2012年03月13日 12:02:48
65楼
学习
回复
el-jiang
2012年03月13日 13:22:36
66楼
进来学习学习
回复
xxkunme
2012年03月13日 15:22:11
67楼
内容很好,很有用,辛苦了,持,供配电虽然通过人数比发输电多,但需求单位更多,强烈支持48万。大家有证的努力啊
回复
小修
2012年03月13日 16:14:14
68楼
双电源前端必须要接断路器?
回复
shen5623566
2012年03月13日 16:51:37
69楼
学习啦,谢谢了,筒靴们!
回复
haohaizi315
2012年03月13日 17:27:21
70楼
进线的是3p断路器,ATS是三相四线制。

楼主概念模糊,所说的零线已接其实接的是合并了的地线。ATS两路电源的中性线端子上,其实接的是合在一起的接地线,绕到ATS后面后弯到下面的,所以看客们都觉得好像是没接线

概念模糊害死人啊……概念模糊,也就容易出安全隐患……
回复
xiongtao2012
2012年03月13日 21:29:57
71楼
学习中!呵呵!你们继续!