52楼
右上角窗户里有个黑色和红色的人影
回复
53楼
大侠,你从哪里看到出线已施工?那时候我刚做完还没运到现场呢
回复
54楼
学习一下
回复
55楼
既然双电源选4P的,进线开关也应该选4P的,零线直接接双电源,安全上不说,就美观来讲就差很多了
回复
56楼
好方法,不知道这东西的可靠性怎么样?我们这用了这东西把人害死。一停电就要爬楼,一个个手动。可要跑30层啊。
回复
57楼
我们这用了这东西把人害死。一停电就要爬楼,一个个手动。可要跑30层啊。
--------想知道为什么???!!!
回复
58楼
双电源上面 是断路器啊,应该是隔离开关吧?
回复
60楼
以上诸位简介都感觉有问题。原则切记:你既然是双侧电源,就是说俩个不同发的电源点来的U,既然ATSE是4极的你的上侧断路器为什么是3极的呢?俩个不同的电源点N点能相同吗?上级的负荷平衡系数你知道吗?N点变压器侧接地电流有多大?这个就不用讨论:三相双电源自动切换肯定都是用4极的操作。除非悬浮接地的设备。
回复
61楼
经常不能自动回到主电源,主电源停电时,切到备用电源。设计时备用电源只能带一些应急照明。造成要人手动去合回去主电源。哪些东西可靠性太差,经常不能自动切换。连备用电源都投入不了。而设计时,把这些东西都放在每层强电井,很不合适。美国设计不这么做,把双电源切换放在电源侧,去用户端强调电缆阻燃。从道理上想也是,把双电源切换放在配电房,管理维护要方便的多。
回复