配电柜的双电源设计,寻求指导
wanghaitao198492
2012年03月08日 13:04:00
来自于工地图片
只看楼主
IMG_1150.jpg IMG_1150.jpg

IMG_1150.jpg

免费打赏
老徐小张
2012年03月11日 10:23:00
42楼
民规中7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2 TN-c-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
回复
lxc0139
2012年03月11日 10:50:56
43楼
双电源转换开关的参数完全符合你说的这些。3P的空开只是每一路电源的隔离开关而已,退一步说,没有这个空开也不影响你的规定
回复
swlq
2012年03月11日 12:12:08
44楼
个人觉得TN-C系统应该用3P开关,就算是2个母排连通有杂散电流也没什么关系!因为PEN线上因为有单相负荷本来就不平衡!TN-S系统应该用4P开关!这样RCD保护不会误动作!
回复
sghxdq
2012年03月11日 14:14:57
45楼
建议选用四极带隔离的开关
回复
findlw
2012年03月11日 22:38:50
46楼
我认为楼主设计不错。熊掌和鱼不可兼得,我做这样设备,就是这样做。
回复
muyuyao
2012年03月11日 23:27:41
47楼


------还是用4P带隔离功能的断路器吧!!!

新民规还是要认真执行的!!!
回复
ghb2008
2012年03月12日 08:24:26
48楼
为什么非要用4P?!零线不能直接接双电源切换装置?规范规定还是。。。?
回复
zhougong18
2012年03月12日 08:49:29
49楼
只要双电源切换开关是四极转换就符合规范,这样做没问题。
回复
chengyonxiang
2012年03月12日 12:38:03
50楼

同意这样说法。
回复
baobao1003
2012年03月12日 13:49:45
51楼
从图上看,双电源开关上端N线未接,出线已施工。
回复