72楼
是的,零线直接压到双电源进线侧,最外面套绿色(因为没有黑色和蓝色)热缩管的的铜排是零线再有95线直零
回复
73楼
比较中肯
回复
74楼
双电源进线侧应该是四线制的,因为该装置的供电电源是引自两路不同的电源,所以N线也应该隔离,进线侧的两个断路器均应选4极的。
回复
75楼
个人感觉应该使用4级断路器
回复
76楼
右下角那个是避雷器吗?和防浪涌吸收回路有什么区别啊?能说说吗?多谢!
回复
77楼
双电源进线N相用铜排引出,方便客户进线,避免客户接错N线导致双电源不能正常工作,严重时会烧坏双电源控制器。
回复
78楼
双电源上面 断路器不能切断全电源。要N回路哪要出大事了。
回复
79楼
1、大家看到ATS下端的“零线直接压到双电源进线侧,最外面套绿色(因为没有黑色和蓝色)热缩管的的铜排是零线再有95线直零排”
实际上是N相绕过ATS接到一起了,应该在ATS电源侧(上端)并在一起不要转弯,就比较直观了,大家也不误解,
所以,楼主一直强调“零线直接压到双电源进线侧,最外面套绿色(因为没有黑色和蓝色)热缩管的的铜排是零线再有95线直零排”
回复
80楼
学习了,长见识了
回复
81楼
学习了,哈啊哈
回复