消防泵能否使用软启动器?
blade_longqc
2012年03月08日 10:55:12
只看楼主

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?

谢谢!
免费打赏
coapply
2016年10月11日 10:02:29
86楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-10 15:15 现在的消规已明确不能使用软启动了哥,能说下那个规范哪条吗
回复
ljn112233
2016年10月11日 10:32:24
87楼
学习了。。。。。。
回复
jm050601
2016年10月12日 10:49:06
88楼

挺好,谢谢分享!
回复
co1472447431008
2016年10月17日 10:13:59
89楼
www654312 发表于 2012-3-23 15:09 我们做的都是软启动,呵呵,不违反规范,雷诺尔守信用,你懂的我们的柜子在用艾克威尔的软启动器做CCCF认证 不知道能不能完成。
回复
图图大耳朵
2016年12月23日 10:31:27
90楼
关于消防泵的一些看法:
消防泵不能用软启动器启动,因为电子元件长期不用很容易失灵,耽误紧急时消防使用;不能用变频器启动,规范有明文规定;目前通用的只能是星三角启动了。
消防泵配置独立消防巡检柜,是我国消防部的行业规定,便于消防部门平时检查时查看巡检数据。若不单独设置巡检柜,消防大队是不会同意的。
消防控制柜必须设置机械应急启泵装置,这是水专业规范上的强条。设置启动按钮是不行的,按钮还是电路启动。
回复
ahcowboy
2016年12月23日 10:42:54
91楼
图图大耳朵 发表于 2016-12-23 10:31 关于消防泵的一些看法:消防泵不能用软启动器启动,因为电子元件长期不用很容易失灵,耽误紧急时消防使用 …楼上的正解
回复
脑壳剧痛
2016年12月24日 13:25:03
92楼
谁规定消防泵不可以用软启动啊??我晕,我昨天收到的图纸,里面的3组泵全部要求用软启动。
回复
脑壳剧痛
2016年12月24日 13:26:43
93楼
我现在还在求图纸。喷淋泵,消火栓泵软启动一用一备的接线图。。。好难找
回复
crazyll1987
2016年12月24日 14:53:02
94楼
我现在是用的星三角启动,有些地方审图不准使用软起
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月24日 20:12:16
95楼
路过,学习一下。
回复

相关推荐