有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?
谢谢!
96楼
muzhangmu1988 发表于 2016-1-22 17:28 GB50116-2013第3.1.8条要求“水泵控制柜、风机控制柜不应采用变频启动方式”,软启动与变频启动方式相似,因 …关于软激动与变频启动,这谁下的定义?
回复
97楼
感谢楼主分享
回复
98楼
谢谢楼主的分享!
回复
99楼
lznybzw 发表于 2014-5-13 23:31 说说我的看法,截止目前,国家应该没有规范强调消防设备不允许采用软启动器,民规和新火规只要求不允许采用 …有理!不过新消火栓柜明确不宜采用有源电子设备启动。
回复
100楼
感谢楼主的分享
回复