有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?
谢谢!
75楼
wangsxha 发表于 2016-1-26 19:54 软启动 就是变频启动两者不同,只是都含有源器件。
回复
77楼
wangsxha 发表于 2016-1-26 19:54 软启动 就是变频启动不一样吧?54357515435752
回复
78楼
tq02vf4 发表于 2016-1-26 22:01 有源这个词中文不太好解释,比如安川的9个管子的变频器包含再生,在FPSO里他的可以带动多台电机灭火,根据火 …无源器件:不需电源就能能工作。如电阻、二极管等。有源器件:需要电源才能工作。如三极管、运算放大器等。
回复
79楼
wangsxha 发表于 2016-1-26 19:54 软启动 就是变频启动软启动怎么是变频启动呢?!软启是降压启动不改变频率。
回复
80楼
复核启动条件就可以了!
回复
81楼
消规说好像不能软启动
回复
82楼
路过,学习一下
回复
83楼
路过,学习一下
回复
84楼
不可以 而且45KW千瓦的也没必要 可以自耦降压启动
回复
85楼
《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 》11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
《GB 27898.1-2011固定消防给水设备第1部分消防气压给水设备》5.14.8.3 降压启动电路不应使用自耦变压器。
回复