消防泵能否使用软启动器?
blade_longqc
2012年03月08日 10:55:12
只看楼主

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?

谢谢!
免费打赏
大同00
2016年01月26日 21:25:50
75楼
wangsxha 发表于 2016-1-26 19:54 软启动 就是变频启动两者不同,只是都含有源器件。
回复
dianqipanli
2016年01月26日 22:37:53
77楼
wangsxha 发表于 2016-1-26 19:54 软启动 就是变频启动不一样吧?54357515435752
回复
大同00
2016年01月27日 11:54:20
78楼
tq02vf4 发表于 2016-1-26 22:01 有源这个词中文不太好解释,比如安川的9个管子的变频器包含再生,在FPSO里他的可以带动多台电机灭火,根据火 …无源器件:不需电源就能能工作。如电阻、二极管等。有源器件:需要电源才能工作。如三极管、运算放大器等。
回复
charlies
2016年02月02日 17:41:23
79楼
wangsxha 发表于 2016-1-26 19:54 软启动 就是变频启动软启动怎么是变频启动呢?!软启是降压启动不改变频率。
回复
易文
2016年02月03日 11:56:32
80楼
复核启动条件就可以了!
回复
dianqi2016
2016年02月03日 14:45:58
81楼
消规说好像不能软启动
回复
co1438651239503
2016年02月05日 11:59:55
82楼
路过,学习一下
回复
valing
2016年04月20日 15:49:43
83楼
路过,学习一下
回复
刘星星
2016年04月20日 17:15:23
84楼
不可以 而且45KW千瓦的也没必要 可以自耦降压启动
回复
lck816
2016年08月01日 13:00:05
85楼
《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 》11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
《GB 27898.1-2011固定消防给水设备第1部分消防气压给水设备》5.14.8.3 降压启动电路不应使用自耦变压器。