有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?
谢谢!
62楼
lznybzw 发表于 2014-5-14 12:03 变频器是否能看成是软启动器的一种,咱不做讨论,建议版主再开一论题。但你说工业上大型设备采用变频器 …赞同您的观点!!!比如热源站的循环泵!!!我见过开始设计的都是软起,后来都改为变频了,就是为了便于控制流量!!!
回复
63楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 15:01 编辑
开心老爸 变频一般是在线式的,而软起动在启动之后就旁路掉了。另外,变频器的故障率很高,为安全起见,不使用变频启动 发表于 4 分钟前
--------“软起动在启动之后就旁路掉了”的设计并不多!!!
“变频器的故障率很高”的说法有点骇人听闻!!!
我8年前曾担任某大型供热企业电气管理负责人近9年!!!
热源站、换热站内都大量使用软起、变频的!!!
回复
64楼
路过学习。。。。。
回复
65楼
变频只是为了省电,就像变频空调一样,但他的可靠性较低,但消防泵启动一定要保证高可靠性,所以就消防设备不用变频启动,我也是老早听人家说了,略记一点。
回复
66楼
GB50116-2013第3.1.8条要求“水泵控制柜、风机控制柜不应采用变频启动方式”,软启动与变频启动方式相似,因此不能采用软启动方式。
回复
67楼
软启含有源器件,水规有规定,软启用于消防泵不妥。
回复
68楼
消防水泵不允许软启动
回复
70楼
发生火灾时,首先要考虑的是消防设备能可靠启动。启动时完全不必考虑是否对其他用电设备有影响。任何元器件均有发生故障的可能,根据概率论的理论,一个装置的组成越复杂,其可靠性越低。因此,消防设备应优先采用直接启动。消防设备容量较大必须采用降压启动方式时,应优选结构简单、不含有源器件的星-三角启动器启动。
回复
72楼
dianqipanli 发表于 2012-3-8 12:25 消防设备的控制回路不得采用变频调速器0作为控制设备。没有对软启动禁用的要求。实际工程中,消火栓泵、喷淋 …软启动 就是变频启动
回复
73楼
wangsxha 发表于 2016-1-26 19:54 软启动 就是变频启动火警 电气设计规范 都有明文说明
回复