消防泵能否使用软启动器?
blade_longqc
2012年03月08日 10:55:12
只看楼主

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?

谢谢!
免费打赏
muyuyao
2015年10月25日 10:59:57
52楼
开心老爸 发表于 2015-10-25 08:18 可以使用软启动器。规范是说不能使用变频器启动。45kW水泵即使不用软起动,也应该考虑星三角启动。为何规范说不能使用变频器启动???!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:03:00
53楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 14:26 编辑 lhjun150212 发表于 2015-10-25 09:50 根据GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.4条消防水泵不宜采用有源器件启动。所以在变压器允许直 …11.0.4条消防水泵不宜采用有源器件启动。为什么???!!!启动局限性大吗???!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:03:48
54楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-10 15:15 现在的消规已明确不能使用软启动了请给出规范条文!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:11:01
55楼
luoxingta 发表于 2014-11-24 10:20 变频器调速需要进行闭环调节,但是转速下降以后影响流量,和扬程。而消防泵需要大流量高扬程,才能满足需要 …有一定道理!!!大流量高扬程!!!但变频器的输出频率也是可调的!!!调大之后就可以满足要求吧???!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:12:32
56楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 11:14 编辑 xiongda 发表于 2015-5-23 10:07 同意这个观点。从规范的条文来看,我怀疑规范起草人对软启动器和变频器不是太了解,变频器的主要功能是调 …我理解规范起草人的出发点是希望消防水泵的启动装置尽可能简单,不要采用电子器件(功率电子器件的过载能力很低)!!!———似乎有一定道理!!!但是现在的电子器件还那差劲吗???!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:16:57
57楼
mmx1201 发表于 2013-12-23 17:27 民规 13.9.6 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。的确有这条!!!但不明白为何这样规定!!!请高手释疑!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:24:52
58楼
uploader99 发表于 2014-5-13 21:02 消防泵可以采用软启动器控制的方法。但现行规范规定,消防泵不能采用变频控制。的确很奇怪!!!可惜看了民规13.9.6条的条文说明后还是不明白!!!13.9.此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,可参见国家标准GB50045相关规定和条文说明。有空再去查GB50045吧!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:30:07
59楼
电气交流 发表于 2014-5-13 23:37 民规说白了还不是规范,变频器其实也是软启动的一种,我变频启动后旁路,这应该是可以的,民规的本意是不 …13.9.此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,可参见国家标准GB50045相关规定和条文说明。这应该才是民规的本意!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:32:26
60楼
电气老孙 发表于 2014-5-14 07:40 个人同意25楼的理解,我印象中老国标图集是有软启动了,新版的已经全部取消了,就是不推荐采用软启动只要是 …不推荐采用软启动只要是考虑启动可靠性的问题,容易故障;实在是不宜直接启动的,采用星三角启动——-我认为很有道理!!!
回复
muyuyao
2015年10月25日 11:34:36
61楼
lznybzw 发表于 2014-5-14 10:02 与你的理解有点不同。1、民规以前是推荐性标准,现在早已把那个“T”给去掉了,咱们搞设计的,民规是必 …《2009年江苏电气专业疑难问题答复》第28题有这段话:软启动装置属电子设备,对消防设备来说经常不用,易出故障,设计人员应慎重考虑。您的确太有才了!!!搞设计的,民规是必须遵守的。变频器具有软启动的功能,但不能说变频器是软启动器的一种,毕竟变频器比软启动器功能强大的太多。
回复

相关推荐