有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?
谢谢!
42楼
火灾报警规范不允许消防设备用软启动器
回复
43楼
一般都是软启动,但不应使用变频启动。
回复
44楼
不宜使用软启动器启动,禁止使用变频器启动。
回复
45楼
现在的消规已明确不能使用软启动了
回复
46楼
鐜板湪娑堥槻宸℃鏌滃凡缁忓己瑙勪簡鍚楋紵
回复
47楼
谢谢大家啊!学习了!
回复
48楼
现在是不给了。
回复
49楼
可以使用软启动器。规范是说不能使用变频器启动。45kW水泵即使不用软起动,也应该考虑星三角启动。
回复
50楼
根据GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范11.0.4条消防水泵不宜采用有源器件启动。所以在变压器允许直接启动的条件下应直接启动。
回复
51楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 10:58 编辑 dianqipanli 发表于 2012-3-8 12:25 消防设备的控制回路不得采用变频调速器0作为控制设备。没有对软启动禁用的要求。实际工程中,消火栓泵、喷淋 …消防设备的控制回路为何不得采用变频调速器作为控制设备???!!!民规 13.9.6 消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。启动条件太苛刻???!!!
回复