消防泵能否使用软启动器?
blade_longqc
2012年03月08日 10:55:12
只看楼主

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!

有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?

谢谢!
免费打赏
九天之上
2014年05月16日 17:26:07
32楼
应该可以用吧,不用来调速即可,规范出发点让我有些困惑
回复
dddsh521
2014年05月25日 19:03:21
33楼
可以使用软起的,我们单位4台消防泵都是110kw的 主回路用软起 配巡检柜
回复
luoxingta
2014年11月24日 10:20:33
34楼
变频器调速需要进行闭环调节,但是转速下降以后影响流量,和扬程。而消防泵需要大流量高扬程,才能满足需要。变频器若只作为起动,之后(旁路)转工频运行应该也是可以,但是造价太高。用软起动器作为消防泵启动器应该可以。
回复
cyz313
2014年11月24日 11:39:19
35楼
daihao119 发表于 2014-5-13 17:49 星三角不就是软启动的一种形式么当然不是。。。
回复
czs17
2014年11月24日 14:24:00
36楼
来学习的。
回复
yezijuan1985
2014年11月24日 14:25:29
37楼
回复
luoqingping_19856
2014年11月26日 10:55:47
38楼
很好的经营 谢谢分享! 楼主方便留个联系方式吗 技术交流下 或者加我QQ44110695 有问题请教下你!
回复
xiongda
2015年05月23日 10:07:38
39楼
lznybzw 发表于 2014-5-13 23:31 说说我的看法,截止目前,国家应该没有规范强调消防设备不允许采用软启动器,民规和新火规只要求不允许采用 …同意这个观点。从规范的条文来看,我怀疑规范起草人对软启动器和变频器不是太了解,变频器的主要功能是调速(虽然也可以作为启动器,但显然没有必要,不经济),我理解规范起草人的出发点是希望消防水泵的启动装置尽可能简单,不要采用电子器件(功率电子器件的过载能力很低),只是表达上出了问题
回复
lisa104027
2015年08月26日 16:57:14
40楼
路过,楼上各位大仙们果然厉害,学习了
回复
zlsxyh2011
2015年08月26日 20:29:59
41楼
tbqyc 发表于 2012-3-22 16:14 上海市《低压用户电器装置规程》DGJ08-100-2003 5.7.7 消防设备允许直接启动的容量应小于供电变压 …新消规50016-2014,有条款,但不是强
回复

相关推荐

APP内打开