一般高层建筑地下室设有变配电室,那么请各位讨论如何有效的处理与配电室与管道、卫生间的关系呢?据我所做的工程有两种:一种就是管道直接穿越变配电室,有的甚至给排水管直接布置在配电柜的上方;一种是层卫生间布置在配电室上方的采用楼板落低处理;各位请不吝赐教提出你们的观点或者你们实际中遇到的情况以及处理办法!!(情况是这样的:我是做施工的,碰到的设计情况是这样的了)
一般高层建筑地下室设有变配电室,那么请各位讨论如何有效的处理与配电室与管道、卫生间的关系呢?
据我所做的工程有两种:一种就是管道直接穿越变配电室,有的甚至给排水管直接布置在配电柜的上方;一种是层卫生间布置在配电室上方的采用楼板落低处理;
各位请不吝赐教提出你们的观点或者你们实际中遇到的情况以及处理办法!!(情况是这样的:我是做施工的,碰到的设计情况是这样的了)
2楼
你能通过审查?
处理方法很简单,变配电室不布置在卫生间下就可以了。
回复
3楼
第一种做法是不行的,违反规范;第二种做法可行,支管在卫生间沉降板中敷设,立管在变配电室内砖砌暗包。如排水横干管不能避免,需穿越变配电室,那就要求土建在变配电室上方做一夹层,并留检修空间,管道在夹层中穿越。
回复
4楼
配电房坚决不能有水管通过,这是规范不允许的。排水横干管不能避免,需穿越变配电室,那就要求土建在变配电室上方做一夹层,并留检修空间,管道在夹层中穿越。
回复
5楼
有这种设计吗?是正规出图的吗?
回复
6楼
变配电室一定要设在卫生间下面?最好还是避开.
回复
7楼
卫生间做沉箱,水管在沉箱中走
回复
8楼
卫生间做同层排水,但是立管不可穿越变配电室。
回复
9楼
我有时,立管有时候也迫不得已的穿一下,但是做混凝土管窿密闭包掉了!看审图的了……
回复
10楼
第一种做法是不行的,违反规范;第二种做法可行,支管在卫生间沉降板中敷设。
卫生间做沉箱,水管在沉箱中走
别害人
但不能怪你们。你们不是建筑师或电气工程师。
回复
11楼
电房上方不能做卫生间是强性规定的条文吧!