混凝土切缝的问题
www2374587558
2012年03月07日 17:37:06
来自于道路工程
只看楼主

混凝土路面施工时需要切缝,切早了掉茬,晚了断板。时间不好掌握,请问晚了为什么断板?是不是混凝土在凝固过程中强度不一致,或热胀冷缩造成的?

混凝土路面施工时需要切缝,切早了掉茬,晚了断板。时间不好掌握,请问晚了为什么断板?是不是混凝土在凝固过程中强度不一致,或热胀冷缩造成的?
csc99
2012年03月08日 10:56:26
2楼
混凝土的收缩引起,包括自收缩和干缩,主要成分是干缩,切缝时间由经验掌握,干缩的发展和天气有很大关系,一般1-2天后差不多可以切了,早点比晚点好

[ 本帖最后由 csc99 于 2012-3-8 10:59 编辑 ]
回复
czqlc123
2012年03月08日 10:58:35
3楼
在达到设计强度的25%~30%时切缝
回复
www2374587558
2012年03月08日 11:05:42
4楼
谢谢高人指点,试试看
回复
wangzz1314
2012年03月08日 13:50:51
5楼
这东西早切,晚了损失就大了,特别是收费广场砼路面,都是钢筋网片的,返工的成本太高了
回复
ecitjian
2012年03月08日 13:56:39
6楼
根据现场的情况,温度、湿度等等,一般考经验决定,必须得派有责任心的人盯着,原则:宁可早点不可晚
回复
abcd3000_0
2012年03月08日 21:32:41
7楼
还是早点好啊
回复
zfl7676
2012年03月08日 22:05:37
8楼
100个温度小时开始切割
回复
hayes123
2012年03月09日 09:13:04
9楼
这个规范应该有要求吧!
回复
旭日东升
2012年03月09日 10:24:45
10楼
以下关于水泥混凝土路面切缝说明(正在总结中),供大家讨论 。
切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。
应由施工期间混凝土面板摊铺完毕到切缝时的昼夜温差确定切缝方式。
如温差 < 10 ℃ ,最长时间不得超过 24 h,硬切缝深度 1 / 4 -1 /5板厚。
温差 10 - 15 ℃ 时,软硬结合切缝,软切深度不应小于 60mm,不足者应硬切补深到 1 / 3 板厚。
温差> 15 ℃ 时,宜全部软切缝,抗压强度等级为 1 -1. 5MPa,人可行走。软切缝不宜超过6h。软切深度应大于等于 60mm ,未断开的切缝,应硬切补深到不小于 1 / 4 板厚。
对已插人拉杆的纵向假缩缝,切缝深度不应小于 1 / 3 - 1 / 4 板厚,最浅切缝深度不应小于 70mm ,纵横缩缝宜同时切缝。
回复
xysdxd83
2012年03月09日 16:19:23
11楼
根据温度决定切缝时间呀,规范上有参考时间,参照这个时间做个试验断,基本上能确定切缝时间了。
回复

相关推荐

APP内打开