关于消防泵中途停泵后再次启动问题请教:
saerka_rock
2006年09月28日 10:41:19
只看楼主

消防设计中,消防泵一般均为自灌吸水,消防正常水位在消防泵泵轴以上便满足自灌要求。这种情况一般不会在水泵吸水管上设底阀。问题是,如果在消防泵启动后,发生电源中断或者其他原因导致消防泵停泵,再次要气泵的时候,由于消防水池水位下降,已不能满足再次起泵时的自灌条件,请问此时水泵能启动么?需要灌水么?

2006年09月29日 17:01:25
12楼


1、底阀本身质量方面的问题,易坏,关闭不严,漏水。
2、由于喷淋刚开始动作时水量小,会造成底阀打不开,水泵空转。
3、局部水头损失太大,影响吸程
4、水上式底阀比水下的要好些,水下的检修非常不便。
回复
zz818
2006年09月29日 23:18:09
13楼
以前在做设计时,也是消防正常水位在消防泵泵轴以上,满足自灌要求。
现在,我们在做石化项目消防设计时会慎重考虑消防泵自灌的问题,石化项目中可燃液体贮罐或液化烃罐区的消防总水量经常在300 l/s以上,消防总水量会很大,火灾延续时间6小时,针对石化企业火灾特点并从消防安全角度考虑,我们通常采用消防水泵全程自灌吸水的方案。有些石化行业的业主会主动要求消防水泵采用全程自灌。
回复
roverpump
2006年09月30日 09:13:08
14楼
我们做过许多项目,解决的办法也就以下三种.

1.如13楼所述,要求消防水泵采用全程自灌,许多石化项目会要求这样.

2.加底阀或真空引水装置,考虑增加了故障点,一般不推荐这种方式.

3.NFPA的做法使选用柴油机驱动的立式涡轮消防泵, 柴油机驱动避免了断电的问题,立式涡轮泵的好处在于启泵时只要第一级叶轮浸没在水泵,就能保证泵出水.大家认为如何?
回复
saerka_rock
2006年09月30日 10:12:37
15楼
涡轮泵是能解决这个问题,可惜泵太贵了。。。。
回复
zzj2002
2006年09月30日 10:16:21
16楼
非常赞成14的观点。石化项目要求比较高,不知你在哪个石化院?
回复
jamwa
2006年09月30日 10:18:13
17楼
这就是专业。
回复
zzj2002
2006年09月30日 10:18:34
18楼
再补充一点:因为很多石化项目的储水采用的是地上钢制储罐,所以能够满足全程自灌的要求。
回复
saerka_rock
2006年09月30日 10:25:19
19楼
照目前讨论情况看来,中途停泵,还是存在水泵不能启动的潜在危险的啊。。。。
回复
roverpump
2006年09月30日 10:45:33
20楼
本人不是石化院的, 我是买消防泵的, 涡轮泵的价格确实要贵些,但解决问题.
如有这方面的需要,请与我联络,陆亿 021-56032050 roverpump@online.sh.cn
www.shanghairover.com
回复
saerka_rock
2006年09月30日 10:52:04
21楼
陆亿,认识的吧,呵呵。
回复

相关推荐