关于消防泵中途停泵后再次启动问题请教:
saerka_rock
2006年09月28日 10:41:19
只看楼主

消防设计中,消防泵一般均为自灌吸水,消防正常水位在消防泵泵轴以上便满足自灌要求。这种情况一般不会在水泵吸水管上设底阀。问题是,如果在消防泵启动后,发生电源中断或者其他原因导致消防泵停泵,再次要气泵的时候,由于消防水池水位下降,已不能满足再次起泵时的自灌条件,请问此时水泵能启动么?需要灌水么?

2006年09月30日 11:44:07
22楼


介绍一下价格,我们也好和甲方有个交待。
回复
saerka_rock
2006年09月30日 11:50:51
23楼
FM的消防泵本身就很贵,涡轮泵恐怕又比别的FM消防泵贵得多的吧。。。
回复
roverpump
2006年09月30日 12:04:24
24楼
如果业主没有要求,不一定非得要FM认证的消防泵.
同样流量扬程,我们制造的国产柴油机涡轮消防泵与柴油机水平中开式消防泵的价格比也就1:1.2~1.4
如果柴油机水平中开式消防泵价格为8万, 柴油机涡轮消防泵就是10~11万
增加的费用只要是直角齿轮箱和万向联轴器.
回复
shuaifengqi1975
2006年09月30日 20:39:12
25楼
手动起动一下开压力是否有变化,没有变化就需要注水。这种问题以前遇到过,就是底阀损坏的原因导致关闭不严进水端进气。
回复
hw2102259
2006年10月10日 15:26:19
26楼

说的较好!