【讨论】多台单相电机同时启动需要多大的交流接触器
shuhui_zhang
2012年03月07日 16:48:57
只看楼主

有4台单相电机,每台的功率为375W,计算电流按单相电机每千瓦8A的电流算为3A,4台电机为12A,但是电机处于频繁正反转的情况下,请问我选择两个80A的交流接触器来控制正反转可以吗?

有4台单相电机,每台的功率为375W,计算电流按单相电机每千瓦8A的电流算为3A,4台电机为12A,但是电机处于频繁正反转的情况下,请问我选择两个80A的交流接触器来控制正反转可以吗?
免费打赏
shuhui_zhang
2012年03月09日 11:12:13
12楼
恩,您说的对,实现可逆,就是把副绕组的线圈首尾接线调换。
回复
shuhui_zhang
2012年03月09日 11:15:12
13楼
在给您附一张图。

[ 本帖最后由 shuhui_zhang 于 2012-3-9 11:16 编辑 ]
回复
智库
2012年03月09日 12:39:54
14楼
请参考图片看看吧。
正转:Z2 U2短接;U1 V1短接。
反转:Z2 U1短接;U2 V1短接。

[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-9 12:48 编辑 ]
回复
zsh340
2012年03月10日 16:39:51
15楼

应该是变更主绕组头尾吧、、、、

[ 本帖最后由 zsh340 于 2012-3-10 16:51 编辑 ]
回复
zsh340
2012年03月10日 16:49:31
16楼

这个图对,改变主绕组的头尾就能实现正反转!
回复
lxc0139
2012年03月11日 13:37:29
17楼

图上下方引线从左到右应该是U1 W2Z2 V1 U2 吧
图中主副绕组的电流是分开通过接触器触点的。每个触头的电流并不大,单个触头只是通过4X主绕组或4X副绕组的电流,只有几安的电流,频繁启动也不需要太大的接触器。只是四极的接触器不多。如果用三极的接触器就要N线不通过接触器连接了。
回复
yuantao_2548
2012年04月05日 15:26:29
18楼
按14楼的图接线就对了!
回复

相关推荐