【讨论】多台单相电机同时启动需要多大的交流接触器
shuhui_zhang
2012年03月07日 16:48:57
只看楼主

有4台单相电机,每台的功率为375W,计算电流按单相电机每千瓦8A的电流算为3A,4台电机为12A,但是电机处于频繁正反转的情况下,请问我选择两个80A的交流接触器来控制正反转可以吗?

有4台单相电机,每台的功率为375W,计算电流按单相电机每千瓦8A的电流算为3A,4台电机为12A,但是电机处于频繁正反转的情况下,请问我选择两个80A的交流接触器来控制正反转可以吗?
免费打赏
menghuantianye
2012年03月07日 19:02:29
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶

[ 本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-7 19:07 编辑 ]
回复
老灰兔子
2012年03月07日 21:26:30
3楼
有联锁的控制电路完全可以,而且余量充足。

正常情况下同时控制4台375W单相电机启/停,20A的接触器完全够了。
回复
智库
2012年03月07日 21:57:10
4楼
什么东西要4台电机一起启动?分开启动不行吗?
回复
shuhui_zhang
2012年03月08日 08:44:25
5楼

路障,就是学校门口或是政府门口的那些路障,要一个路障一个电机,所以没4台电机同时启动还是比较少的呢。
回复
智库
2012年03月08日 10:19:46
6楼


不知道你的单相375W电机电机电流是不是3A,我想可能没有那么大吧。

假定是3A好了,如果用交流接触器来控制,最小的交流接触器是9A,辅助触头也有9A。所以我的建议是,将4台电机每一相接一台电机(用上辅助触头)。这样,每一对触头,实际只承受3A电流。再考虑频繁使用的寿命问题,9A的交流接触器也是足够了。

我猜你原来的方案是4台电机并起来再接到一相上,所以要选大的交流接触器。那样每个触头的电流就比较大。但也浪费了其他触头。

还有一个办法是将所有主触头并联,再将4台电机并联接到某一相上,充分利用触头的能力,自然也能减小接触器的容量。

供你参考。
回复
一指慢
2012年03月08日 11:04:53
7楼
《万用表》的方法就是高!
回复
shuhui_zhang
2012年03月08日 15:26:15
8楼
感谢您的建议。我明白您所说的,不过这4台电机要频繁正反转控制,所以您的这种方法不是很适用,单相电机出了4根线,是通过对这4根线的接线方式改变来实现正反正转的。
回复
智库
2012年03月08日 15:35:56
9楼
这四根线中,1根正转、1根反转、2根公共?

如果是这样的:“2根公共”的一起接N线,“1根正转”的接“正转交流接触器”,“一根反转”的接“反转交流接触器”行吗?

还是其他控制方法?
回复
shuhui_zhang
2012年03月08日 16:02:33
10楼
回复9楼的贴子,我给您贴个图您看看,这是我自己画的要是不对请您多多提意见。 Image00000.JPG
回复
智库
2012年03月08日 16:25:14
11楼
图中的电容和离心开关是限制启动电流的,好象不是控制电机正、反转的。

如何可逆?
回复