我厂有台6KV高压水泵电机,功率为800KW,运行过程中跳闸,微机保护显示为接地保护跳闸。但对电机、电缆做过直流电阻和对地绝缘测试后均正常,重新启动运转后正常。系统也未有接地报警。经查跳闸时的故障录波,最诡异的是电机跳闸后,三相电流都为零,但仍在存在零序电流,微机保护装置又报警三次,波形图如下,请各位帮忙解释啊。(系统为小电流接地系统,电机出线电缆套有零序互感器,且电缆接地铜辫子在互感器下侧,未穿过互感器,接地保护整定值为10A,1S

上图是跳闸时的录波,下图为跳闸后电机停车后的录波)

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
mqli2004
2012年03月15日 10:18:22
2楼
看不懂,谢谢了,请高手和厂家人员。
回复
zyz8438
2012年03月15日 11:12:50
3楼
楼主能否把图片作为附件上传,现在这个看不清!
回复
jhongsong123
2012年03月15日 12:16:22
4楼
可能是你的零序功率方向设定反了,或者接线接反了,正常情况下,零序电流指向母线方向,非故障相电流流出母线方向。
回复
zbf44121508
2012年03月15日 12:58:41
5楼
回复
jychen1
2012年03月15日 12:59:58
6楼
走线错误.电缆接地铜辫子应该穿过互感器,然后再回穿接地.
回复
wangzhyhh
2012年03月15日 14:45:24
7楼
首先确认电缆头的位置,这种情况极有可能是零序电流通过电缆屏蔽层形成回路造成零序电流存在。应该将电缆接地线穿过互感器零序电流互感器电流自然消失。
回复
zyz8438
2012年03月15日 20:13:20
8楼


但是楼主已经声明了,电缆铠装接地辫子原本就在零序CT下方。如果辫子原本就在零序CT下方出的电缆,也就不用再回穿零序CT了。
回复
binghuashi
2012年03月15日 23:08:10
9楼



老鼠说得对
回复
zhsw512_163.com
2012年03月16日 08:11:45
10楼
回复
ajia0527
2012年03月16日 09:17:28
11楼
不知道你录波的幅值是多少,有的时候很小的感应电流造成的假象呀
回复