我厂有台6KV高压水泵电机,功率为800KW,运行过程中跳闸,微机保护显示为接地保护跳闸。但对电机、电缆做过直流电阻和对地绝缘测试后均正常,重新启动运转后正常。系统也未有接地报警。经查跳闸时的故障录波,最诡异的是电机跳闸后,三相电流都为零,但仍在存在零序电流,微机保护装置又报警三次,波形图如下,请各位帮忙解释啊。(系统为小电流接地系统,电机出线电缆套有零序互感器,且电缆接地铜辫子在互感器下侧,未穿过互感器,接地保护整定值为10A,1S
上图是跳闸时的录波,下图为跳闸后电机停车后的录波)
