我厂有台6KV高压水泵电机,功率为800KW,运行过程中跳闸,微机保护显示为接地保护跳闸。但对电机、电缆做过直流电阻和对地绝缘测试后均正常,重新启动运转后正常。系统也未有接地报警。经查跳闸时的故障录波,最诡异的是电机跳闸后,三相电流都为零,但仍在存在零序电流,微机保护装置又报警三次,波形图如下,请各位帮忙解释啊。(系统为小电流接地系统,电机出线电缆套有零序互感器,且电缆接地铜辫子在互感器下侧,未穿过互感器,接地保护整定值为10A,1S

上图是跳闸时的录波,下图为跳闸后电机停车后的录波)

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zsh340
2012年03月16日 09:22:29
12楼
回复
thewildsea
2012年03月16日 15:26:31
13楼
往零线和地线的远端查一下,有些车间表面上看零线和地线各走各的,其实在远端并为一个点。这样造成干扰。在加上远端有别的大功率设备运行。零序电流应共用一根线也回形成回路电流。造成的一个现象就是6kv泵三相已经跳闸,可零序电流互感器还能感应到电流的存在。这就是楼主觉得诡异的原因。前边已经说了可能是零地在远端合为一个点。零序存在电流。地序自然也就会有。一旦电流大于10A的瞬间,保护马上动作。先用表测下零,地间的阻值就会知道了。
回复
ljl150
2012年03月16日 22:58:03
14楼
学习下,
回复
xzz1975
2012年03月18日 20:22:41
15楼
学习了,谢谢了
回复
wanghua450
2012年03月19日 13:47:43
16楼
把铜辫子拆掉看看还有电流不,13楼讲得对,很有可能别的设备造成的零序电流在铜辫子上产生分流
回复
xianggaozou
2012年03月19日 22:22:11
17楼
没见过,学习了
回复
cs19104
2014年09月08日 20:41:33
18楼
我认为接线正确,故障原因可能是受干扰