【请教】18层剪力墙 这样的超筋该如何处理呢?
menglyl1
menglyl1 Lv.2
2012年03月07日 14:56:55
只看楼主

大学毕业半年 才来这个单位没多久 就接到得一个任务 18层剪力墙 8度区 第一次做剪力墙结构啊 完全没有经验 谁教我下这样的超筋怎么处理 刚开始想改变梁宽墙宽 建筑那边不同意 听了总工的意见把连梁刚度折减系数调了0.5 还是这样 求各位大哥大姐帮忙支支招 感激不尽!

大学毕业半年 才来这个单位没多久 就接到得一个任务 18层剪力墙 8度区 第一次做剪力墙结构啊 完全没有经验 谁教我下这样的超筋怎么处理 刚开始想改变梁宽墙宽 建筑那边不同意 听了总工的意见把连梁刚度折减系数调了0.5 还是这样 求各位大哥大姐帮忙支支招 感激不尽!

2.jpg

免费打赏
chongyajiji
2012年03月10日 18:44:19
22楼
墙超筋可以不管,上面只要按4%考虑的,我们可以不考虑,连梁可以设成双连梁或者减下截面,上面看是抗剪超筋了
回复
我为鱼肉
2012年03月10日 18:52:20
23楼
学习一下
回复
wanglei.1018
2012年03月11日 11:07:33
24楼
把洞口开的大一点应该能解决
回复
yanghaibinjiegou
2012年03月11日 11:16:21
25楼
楼主 加大洞口高度和宽度试试
回复
zhengbancun
2012年03月11日 14:36:01
26楼
连梁超筋了啊,减小梁截面试试
回复
lh1179708284
2012年03月11日 20:20:50
27楼
不错的东西 值得学习
回复
tao12911
2012年03月12日 12:03:41
28楼
滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答答
回复
kben
2012年03月12日 21:46:39
29楼
这个有点罗嗦
回复
czjiegou
2012年03月13日 08:33:39
30楼
这个剪力墙也布置的太多了吧
回复
jingjing98
2012年03月13日 11:37:22
31楼
调整剪力墙布置方案,可减小剪力墙刚度,再就是增大连梁的跨高比比,或者设置双连梁,还有就是交叉斜撑