变配电室距甲类车间和甲乙类液体储罐区的距离?
gelizhong2009
2012年03月07日 14:48:23
只看楼主

建规上只有甲类车间和甲乙类储罐区到室外变配电站的距离要求。但是室内的变配电室距甲类车间和甲乙类储罐区的距离怎么去落实?是不是在爆炸危险区域(15m)之外就可以呢,大家在项目中是怎么考虑这个距离呢?

建规上只有甲类车间和甲乙类储罐区到室外变配电站的距离要求。
但是室内的变配电室距甲类车间和甲乙类储罐区的距离怎么去落实?是不是在爆炸危险区域(15m)之外就可以呢,大家在项目中是怎么考虑这个距离呢?
免费打赏
gelizhong2009
2012年03月07日 16:49:25
2楼
希望有做工业电气的,你们是怎么卡变配电室跟其它建筑物的距离的?
回复
zj254741826
2013年12月04日 09:34:56
3楼
希望有高手来回答,我也想知道这个,具体是能说下是那个规范规定的
回复
lingxuct
2013年12月04日 10:00:34
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-4 10:03 编辑

是的,15米以外;

“爆炸危险区域”的边界定义——可能泄漏点(阀门、法兰、可燃介质罐上呼吸器、人孔盖---也是法兰)向外15米以内为防爆区,变配电室朝爆炸危险区的墙脚外沿在这15米以外就可以,有时为了保险,在爆炸危险区朝向的墙上无门窗。
回复
yujunmu1
2016年07月27日 13:57:21
5楼
希望有高手来回答,我也想知道这个,具体是能说下是那个规范规定的
回复
土木的人真多
2016年07月27日 16:03:24
6楼
15米,在《爆炸危险环境电力装置设计规范》中是指重于空气的爆炸危险介质的扩散距离,这个只是二区的距离。同时还会存在附加二区,距离为30米。参见GB50058-2014附录B。同时变配电室也可以在爆炸危险区域内,但前提是做必要的措施。
《建筑物防火设计规范》中明确规定了甲乙类液体储罐与室外变配电室的防火间距,详见表4.2.1.
《石油化工企业防火设计规范》表4.1.9页明确规定了防火间距,这里明确指出了是指围墙。
因此个人认为15米属于防爆距离,另外还有防火间距的要求,不能统一讨论。
另外个人认为室内的变配电室也应遵从以上要求。

回复

相关推荐

APP内打开