消防水泵铭牌上的汽蚀佘量是什么意思?
fengshu095
fengshu095 Lv.2
2004年02月24日 12:49:59
只看楼主

多谢指教!

多谢指教!
免费打赏
linyinong
2004年02月24日 13:05:34
2楼
没有学过水泵学吗?
回复
zcj_chinaren
2004年02月24日 14:09:11
3楼
离心泵的吸水性能通常是允许吸上真空高度来衡量的,其安装高度通常是负值,对于这类泵通常采用“气蚀余量”这个名称来衡量他们的吸水性能,具体参看水泵及水泵站。
回复
copy
2004年02月24日 19:42:13
4楼
什么叫汽蚀余量?什么叫吸程?各自计量单位表示字母?

答:泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
标准大气压能压管路真空高度10.33米。
例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
回复
詹小楠
2004年02月24日 21:50:07
5楼
说的好!收藏。
回复
zzg1880
2004年02月24日 22:14:33
6楼
汽蚀佘量实际是为防止汽蚀发生,打出的压力富裕量。
回复
indal
2004年02月25日 11:42:03
7楼
汽蚀余量和必须气蚀余量的区别是什么?吸程即为必需汽蚀余量Δh,我都搞不懂了
回复
cxy1689
2004年02月25日 15:01:44
8楼
必须气蚀余量:泵入口到叶轮压力最低点的损失值。此值越小越好!
允许气蚀余量:从液位到泵入口处剩余余量。此值越大越好!
允许吸上真空高度是减去必须气蚀余量的值。
回复
006
2004年05月08日 16:39:55
9楼
请问一下:铭牌上标的扬程是水泵的最大扬程吗
回复
飞鱼
2004年05月08日 19:51:04
10楼
是最高效率时的扬程,额定参数
回复
shigno
2004年05月08日 20:21:50
11楼
水泵铭牌上的扬程是高效段的扬程!