请教,关于空调机组出校过滤器压差的问题!
zhengguanwu
2012年03月07日 12:35:13
只看楼主

请问:一台组合式空调机组,新风、一次回风、二次回风都有设置管路,机组有G4和F8的设置,但是机组运行时,G4处的压差基本上在2Pa~10Pa之间,即便是G4该进行更换时,压差也不会很大(不超过15Pa),这个是什么原因造成的?

请问:一台组合式空调机组,新风、一次回风、二次回风都有设置管路,机组有G4和F8的设置,但是机组运行时,G4处的压差基本上在2Pa~10Pa之间,即便是G4该进行更换时,压差也不会很大(不超过15Pa),这个是什么原因造成的?
chachababy
2012年03月12日 13:48:32
2楼
是不是压差传感器的前后探头装错了,以前碰见过一个工地是前后装反了,压差显示是0,如果很小的数值话有没有可能是探头的位置在同一区域里
回复
youv179
2012年03月15日 09:03:21
3楼
学习学习了
回复
yufeimen0000
2012年03月15日 18:21:30
4楼
学习了。。。。。
回复
jakeoo00
2012年03月16日 10:35:07
5楼
是不是这个过滤器的风速很小,前面管段节流了?
回复
zhengguanwu
2012年03月18日 16:28:45
6楼
压差管装错这个因素肯定排除,很好验证,拔掉正压端就知道了。
回复
zhengguanwu
2012年03月18日 16:34:02
7楼
我也考虑是一、二次回风和新风的比例不协调造成的,还测了下风量,但是未见异常。
不过打开空调机组新风段的检修门后,压差能有一定幅度的上浮,但是也不能达到过滤器堵塞的压差标准;
调节一、二次回风的阀门基本上没有变化;
后来实在没办法了,因为要帮忙业主验证嘛,就把压差表的压差管在机组内部给延长了,数据是没有问题了,但是毕竟不真实,现在仍然是百思不得其解。
大家给解答下。谢谢。
回复
zhan534204188
2014年01月06日 14:17:16
8楼
考虑到风量大小没
回复
ygfzxq
2014年05月23日 11:32:17
9楼
学习学习了
回复
wgy890828
2014年05月24日 12:58:44
10楼
新人,进来看看,学习学习。
回复
xiaozc126
2017年07月01日 17:23:02
11楼
反了反了反了
回复

相关推荐