上次有听一次做暖通的朋友在问关于工厂车间换气次数是如何算的,现在整理了一篇供大家做个参考:工业生产车间的换气次数参考:1. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m));2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
工业生产车间的换气次数参考:
1. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m³/h)÷(室内面积(㎡)×室内的高度(m));
2. 一般环境要求换风量为25~30次/小时;
3. 人流密集的公共场所,要求换风量为30~40次/小时;
4. 人流密集且有高温的场所或生产车间,要求换风量为40~50次/小时;
5. 高温及有严重污染的生产车间,要求换风量为50~60次/小时;
6. 在较潮湿的南方地区,换气次数应适当增加,而较炎热干燥的北方地方则可适当减小换气数。
计算方法:
1. 使用机组数量=场地体积×换气次数÷机组实际送风量;
2. 岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少;
3. 室内送风管道必须与空调机之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道。
4. 换气次数的定义:换气次数(次/小时)=室内总送风量(m3/h)/(室内面积(m2)*室内高度(m)
使用机组数量=(场地体积*换气次数)/机组实际风量
5、岗位送风应根据实际情况另行选配,总风量可适当减少。
具体可以参考原文地址: http://www.fenglins.com/article/20120209210227.html