只看楼主

红皮书第1218页的13.4.8加压送风计算举例中,关于压差法Ly1的计算,是正确的。但是对可开启外窗部分,他仅仅只计算了一层的外窗漏风量。防烟楼梯间加压送风是每隔三层都开有百叶,即整个楼梯有50Pa正压。这样的话,应该是每层的外窗都有漏风,而不是仅仅只计算一层的外窗漏风量,个人觉得Ly2应该再乘上整个楼梯可开启的外窗个数。因此,觉得第二部的压差法计算有错。不妥之处还请各位指教[ 本帖最后由 hongketao 于 2012-3-6 11:49 编辑

[ 本帖最后由 hongketao 于 2012-3-6 11:49 编辑 ]

防排烟.png

免费打赏
airchange
2012年03月13日 14:49:07
12楼
很明显 你的理解问题 他明显x25个窗 课本正确的