红皮书第1218页的13.4.8加压送风计算举例中,关于压差法Ly1的计算,是正确的。但是对可开启外窗部分,他仅仅只计算了一层的外窗漏风量。防烟楼梯间加压送风是每隔三层都开有百叶,即整个楼梯有50Pa正压。这样的话,应该是每层的外窗都有漏风,而不是仅仅只计算一层的外窗漏风量,个人觉得Ly2应该再乘上整个楼梯可开启的外窗个数。因此,觉得第二部的压差法计算有错。不妥之处还请各位指教[ 本帖最后由 hongketao 于 2012-3-6 11:49 编辑
本帖最后由 hongketao 于 2012-3-6 11:49 编辑 ]
2楼
LZ根本没看清题目,请看下图高亮文本所示:
回复
3楼
那请问他29个泄压阀什么意思?
楼梯间为什么需要这么多
回复
4楼
学习!!!!!!!!!!!!!!
回复
5楼
个人理解,该例题中总共29层,那么就有29个前室,前室是人和消防员在火灾情况下暂短停留的空间,需要有一定的压力,故在每层都设了余压阀,让防烟楼梯间里加压多余的风通过余压阀进前室,补充前室压力
回复
6楼
加压送风的计算问题好像还没找到正解
回复
7楼
学习学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
8楼
这个问题很有意思,值得好好考虑,回去好好学习一下!!!!
回复
9楼
回复
10楼
学习中!!!!1!
回复
11楼
什么地方没找到正解?
回复