一高层(18层)带了一点裙楼,要设后浇带吗?
kikott
kikott Lv.4
2012年03月05日 22:44:29
只看楼主

一高层(18层)带了一点(就一跨)裙楼(两层),基础用了高强预应力管桩,要设后浇带吗? 还有在这裙楼一侧有设缝断开的2层的裙楼,该处两柱要共基础,用了管桩,缝断开的2层的裙楼其他柱用的独立基础,土质很不好上面一层粘土110KPa,厚度很薄,最小才1.8m左右,第二层淤泥质粉质粘才60KPa,这种情况可以共基础吗?要注意什么吗?设缝断开的2层的裙楼处要设后浇带吗?

一高层(18层)带了一点(就一跨)裙楼(两层),基础用了高强预应力管桩,要设后浇带吗?
还有在这裙楼一侧有设缝断开的2层的裙楼,该处两柱要共基础,用了管桩,缝断开的2层的裙楼其他柱用的独立基础,土质很不好上面一层粘土110KPa,厚度很薄,最小才1.8m左右,第二层淤泥质粉质粘才60KPa,这种情况可以共基础吗?要注意什么吗?设缝断开的2层的裙楼处要设后浇带吗?
免费打赏
事在任为
2012年03月06日 12:55:02
2楼
没看太明白,最好有图。
回复
无间道
2012年03月06日 13:02:27
3楼
先说18层的主楼带一跨裙房问题。只要是端承桩,可以不设后浇带。因为整体刚度和重心仍在主楼一侧,裙房相对荷载也比较小,又是桩基础,不会发生沉降问题。没有必要非要设后浇带。这样建筑专业会是很高兴的事,结构也省了一些麻烦。
再说已经断开的2层裙房问题。如果裙房是框架结构的话,在软土地质条件下,那么框架结构最怕什么,除了地震意外,最怕的是沉降差。沉降差会对结构产生附加的不利应力作用。既然是软土地基,主楼已经采用桩基础了,还差裙房哪一点了吗。省钱省的不是地方。结构安全是最重要的问题,而且是人命关天的问题。
回复
jizhaoliao
2012年03月06日 13:02:36
4楼
楼主,最好加上沉降后浇带,因为裙房跟主楼采用不同的基础形式,而且裙房存在软弱下卧层,沉降不可小觑,高层部分为摩擦型桩基,沉降量也不会小。
回复
zxg224
2012年03月06日 16:06:47
5楼
需要设置的,两侧有沉降差
回复
路老板
2012年03月06日 17:28:34
6楼
1 要设后浇带,2 后浇带需待主体完成后再浇筑混凝土比较合适。
回复
fyw1120
2012年03月06日 22:56:35
7楼
还是设了 保险一点吧
回复
熊利文
2012年03月07日 08:02:28
8楼
一般地下室顶板及以下部分设后浇带外,上面可不设,最好平面图发个过来
回复
熊利文
2012年03月07日 08:09:33
9楼
以上情况是指上部有缝断开情况。如果群房超出主楼在两跨及以下[较小情况下,满足抗震情况下]可以不设缝和后浇带,当超出两跨以上,应设后浇带,上部结构设缝根据实际定。
回复
钢柱1
2012年03月07日 09:49:50
10楼
我认为应该设的,毕竟荷载相差太大
回复
gaibianziji
2012年03月07日 10:47:04
11楼
裙房跟主楼采用不同的基础形式,裙房存在软弱下卧层,势必存在沉降差,应该设沉降后浇带。