供冷季与过渡季新风转换问题?求高手解答!!
mich317
mich317 Lv.3
2012年03月05日 17:18:55
来自于中央空调
只看楼主

商场全空气系统采用过渡季全新风运行时,供冷季与过渡季新风是如何转换的?实际工程中采用最多的方法是哪种?手动去调节还是自动调节?如采用自动调节,设计人员应该在图纸上表达到什么深度?与之相对应的排风方案最普遍采用的是哪种?

商场全空气系统采用过渡季全新风运行时,供冷季与过渡季新风是如何转换的?

实际工程中采用最多的方法是哪种?手动去调节还是自动调节?

如采用自动调节,设计人员应该在图纸上表达到什么深度?
与之相对应的排风方案最普遍采用的是哪种?
免费打赏
mich317
2012年03月05日 20:40:35
2楼
自己顶一下。。。。。。。
回复
夜宵77
2012年03月09日 10:36:21
3楼
同问,顶起来
回复
libo2000
2012年03月09日 15:31:08
4楼
全空气系统+新风入口设调节阀+新风井和新风百叶考虑全新风。
低档次:人工调节新风量
高档次:自控调节新风量
回复
彩虹勇士
2012年03月09日 16:40:33
5楼
我是搞自控的,我们通常是这样做的
1:、带电动转轮热回收的系统:
空调机组的配置如下:送排风风机都带变频,新风和回风风阀都安装调节型执行器,送风风管装静压传感器和送风温湿度传感器;回风管安装温湿度传感器和CO2浓度传感器;表冷器安装防冻开关,水阀安装调节型水阀执行器;房间内设置静压传感器。
(1)在回风管CO2浓度超标直接变频排风机直排。根据房间内静压传感器的值调节新风阀和送风机变频。
(2)根据风道静压调节送风机频率,根据CO2浓度趋势调节新回风比。
2.普通组合式空调(不变频)
(1)过渡季节新回风比9:1
(2)负荷季节新回风比1:9
(3)不检测CO2浓度,定时定次排风换气。
回复
tmzx678
2012年03月12日 20:20:28
6楼
问题学习中
回复
njgcxy166
2012年04月15日 15:26:24
7楼
案例学习了
回复
hj.01
2013年06月21日 18:29:24
8楼
谁能告诉一下,要求过渡季全新风运行时,空调机是按回风工况选还是新风工况选嗯?谢谢哦
回复
rain_fan
2013年06月22日 09:51:27
9楼
本帖最后由 rain_fan 于 2013-6-22 09:54 编辑

新风井、百叶,新风管,排风井、百叶,排风管均按过渡季节要求最大风量设计,排风机选择变频风机,满足过渡季节最大排风量要求。冬夏季按最小新风量运行。新风道,回风道,排风道设电动风阀调节。由于100%全新风所需风道面积大,土建一般情况很难满足,很多情况是按50%新风量设计。(该百分比指新风量占空调箱风量的比例)。当室外空气焓小于室内空气焓,进入过渡季节最大新风比运行。如果室外低焓值新风的进入,可满足室内过渡季节冷负荷,冷水机组可以不开启。
回复
cubajk123456
2016年11月17日 09:16:18
10楼
rain_fan 发表于 2013-6-22 09:51 新风井、百叶,新风管,排风井、百叶,排风管均按过渡季节要求最大风量设计,排风机选择变频风机,满足过渡 …基本原理比较赞同,但具体到自控应该怎么来控制,用什么指标来控制呢?
回复

相关推荐

APP内打开