我对电一窍不通,最近建了个小工厂,让电力部门装了个100千伏安的变压器,但引出线让自己解决.请问专家,我要装(1)多达截面的;(2)几芯的;(3)象皮的还是塑料的,我计划是地下铺设,并希望电缆的载流量能有余量,谢谢啦!

我对电一窍不通,最近建了个小工厂,让电力部门装了个100千伏安的变压器,但引出线让自己解决.请问专家,我要装(1)多达截面的;(2)几芯的;(3)象皮的还是塑料的,
我计划是地下铺设,并希望电缆的载流量能有余量,谢谢啦!
免费打赏
dakandao
2006年09月27日 12:25:17
2楼
哪位帮忙解决一下?谢啦!
回复
dakandao
2006年09月27日 21:06:19
3楼
再次跪求!
回复
alexhu2001
2006年09月28日 17:12:19
4楼
具体情况具体分析,具体情况不明确啊
回复
alexhu2001
2006年09月28日 17:13:49
5楼
如果如LZ所说.用电缆直埋为宜
回复
hgxbj
2006年09月29日 10:13:44
6楼
你在北京吗?要是在我可上门服务,在这里一句两句说不清
回复
fengjia3
2006年09月29日 10:27:36
7楼
低压侧电压应该是0.4KV,考虑到一般小工厂负荷不平衡零线和相线要求用一样截面:95mm2四芯地埋塑料电缆
回复
zxf7401
2006年09月29日 12:01:15
8楼
若场区内路面硬化的情况下,可采用VV电缆,埋深0.8米;没有硬化的情况下采用VV22电缆直埋,并且在过大车的路面下要穿铁管进行保护,采用铜的可用70mm2四芯,采用铝芯的用95mm2塑料电缆(现铜电缆要贵许多)
回复
yanzs
2006年09月29日 12:40:24
9楼
你只提了一个条件,就是地下敷设,其余的条件如;你的日常负荷和最大负荷是多少,当地的环境如何,湿度,温度等都需要提供一下才能考虑
回复
dakandao
2006年09月29日 15:54:56
10楼
多谢各位的大力帮助,敬礼啦!
回复
qixw999
2006年09月29日 16:26:55
11楼
电缆该采用VLV(铝芯,铜芯为VV22)22-3×95+2×50,这是在变压器与厂房不是很远的情况下(接地线不能直接引入)。